SW, N, L und O ist aufgeführt. Was ist den mit I?
Shelly - bei Wechsel-/Kreuz-/Stromstoß-Schaltung...
-
NoitaercX -
4. November 2018 um 17:33 -
Erledigt
-
-
-
Oh, sorry. „1“ bzw. „I“ ist mit L verbunden, also auch die Dauerphase von der Steckdose. Danke!!
-
Ok dann ist zumindest mal alles richtig angeschlossen.
Da scheint wohl N und L nicht von dem FI Schalter zu sein, da der auslöst, wenn auf L ein andere Strom als auf N zurück fließt.
Da Du L von der Steckdose genomme hast wirds wohl daran liegen.
-
Ja, das habe ich befürchtet... Vielen lieben Dank!! Und übrigens: Eure Community hier, Blog und Videos sind fantastisch!
-
ist das ne Schaltung im Bad?
Wenn nicht, könnte man den FI entfernen, da zwar nie verkehrt, aber nur dort vorgeschrieben.
-
Es handelt sich um die Beleuchtung in der Diele, die remote und per Timer geschaltet werden soll. Ich werde mal einen Fachmann bitten, sich das anzuschauen und evtl. den FI-Schalter rauszunehmen. Vielen Dank für den Tip! Ich gebe Rückmeldung, wenn das gemacht ist.
-
Der findet wahrscheinlich auch ne bessere Lösung da er vor Ort genau sieht wo was angeklemmt ist und ob man gegebenenfalls einfach was umklemmen kann. Den FI rausnehmen würde auf alle Fälle funktionieren, allerdigs ist es mit wesentlich sicherer.
-
Alles klar. Nochmals besten Dank!!
-
Meint ihr dass folgende Schaltung mit dem Shelly 2.5 funktioniert?
Vor allem: Gibt es eine entsprechende "Abbildung" in der App. Soll heissen: Was muß ich in der App einstellen, damit ich nur einen Schalter sehe, der beide Relais im Wechsel (gegensätzlich) schaltet?Grund für diese Art der Schaltung ist, dass mir keine andere Lösung eingefallen ist. Ich habe beim Schalter 2, der die geschaltete Phase am Ende zur Lampe führt, weder Dauer- L noch N. Ich kann den Shelly also nur am Schalter 1 einsetzen. Mit dem Shelly 1 ist mir da keine Lösung eingefallen, daher der 2.5er
Danke schonmal
A.
-
Gibt es eine entsprechende "Abbildung" in der App
Hi, funktioniert theoretisch - der Shelly übernimmt die Rolle eines Kreuzschalters.
Ob man auch die nötige logische Verknüpfung in den Szenen unterbringt, hab ich nicht probiert.
Es wird eine Jongliererei mit den Buttons in der orig. SW ohne "entsprechende Abbildung"
und am meisten würde mich stören, dass die Software keinen Status über das Licht selbst erfasst,
da Zustand von Schalter 2 unbekannt.
-
.....und am meisten würde mich stören, dass die Software keinen Status über das Licht selbst erfasst...
Ja, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Man kann vermutlich nur über die Stromverbrauchsanzeige feststellen, ob die Lampen an sind.
Aber das ganze steht und fällt damit, dass ich in der App am Ende nur einen Button drücken muß, um den Zustand beider Relais zu wechseln. Das ist immer noch besser als drei Stockwerke nach unten in den Keller zu gehen, und nachzusehen. (Zeitschaltung ist im speziellen Fall keine Option. Ich benötige das Licht dort oft über Stunden).
Meinst Du das ist möglich? Nur einen Button drücken und Zustand wechseln?
Szenen kommen bisher nicht zum Einsatz. Würde ich nur machen, wenn diese hier nötig würden.
Grüße
A.
-
Man kann vermutlich nur über die Stromverbrauchsanzeige feststellen, ob die Lampen an sind.
aja , darüber hab ich wieder nicht nachgedacht.
"Nur einen Button drücken und Zustand wechseln" ist mit Szenen und Cloud möglich,
auch wenn beide Knöpfe in der SW sichtbar bleiben.
Ohne Szenen nur, wenn man beide Buttons entsprechend kombiniert drückt
oder man nutzt eine Home-Automatisierung/Tasmota...,
die die Verknüpfung von Kanal 1/2 übernehmen kann.
Mit den nun vorhandenen 'Actions' ohne Cloud leider (noch) nicht möglich,
da ein http Befehl nicht am selben Shelly ausgeführt werden kann.
Andere Möglichkeit wäre die Wechselschalter auf Taster umzubauen
und 2x Shelly1 zu verwenden:
Einer der 2 korrespondierenden Drähte wird dann auf Dauer-L gelegt
und L bis zur Lampe geführt, wo der 1. Shelly als Empfänger untergebracht wird /
der 2. Shelly als Fernbedienung (für den 1.) hinter dem Schalter1.
Vorteil: keine Cloud notwendig / richtiger Status vom Licht...
LG
-
Hallo,
wie könnte man eine Spar-Wechsel-Schaltung mit 2 (Wechsel-)Schaltern und 2 Lampen mit einem Shelly - z. B. 1 PM - abbilden?
Dabei geht von jedem Schalter von 1 eine Ader zur Lampe (braun), und von der Lampe auf N (blau). Die beiden L der Schalter sind verbunden und die beiden 2 liegen auf L-Ader (Potenzial schwarzer Ader) .
VG,
Loopy
-
Nachtrag oder könnte man das mit einem anderen Shelly umsetzen? Oder Schalter duch Taster tauschen? Dann aber wie weiter?
VG,
loopy
-
wie könnte man eine Spar-Wechsel-Schaltung mit 2 (Wechsel-)Schaltern und 2 Lampen mit einem Shelly - z. B. 1 PM - abbilden?
Hi, das passende Bild dazu gibt es schon im 1. Post:
https://forum.creationx.de/index.php?atta…lschaltung-png/
einziger Unterschied bei dir: an "O" vom Shelly1 muss 2x Lampe,
ob Shelly 1 oder 1PM ist dabei egal.
-
-
Schau dir das verlinkte Bild bitte genau an,
und versuche es zu verstehen - sonst sollte man einen Fachmann dazu holen.
Von "O" zum Licht geht immer der Lampendraht (in deinem Plan schwarz).
edit:
Da deine Lampen voneinander entfernt liegen, fehlt dir vermutlich ein Draht für den Betrieb so mit Shelly ('Verbindungsleitung von O zu Lampe 2').
-
-
Die braunen Drähte müssen aufgetrennt werden und da kommt dann der Shelly dazwischen.
Wie schon geschrieben, wird dir dann ein Draht zu einer der Lampen vom Shelly "O" weg fehlen.
ja, Möglichkeit: Tasterumbau ->
in deinem Bild von oben:
-> schwarze 'Verbindungsleitung' von den Schaltern/(dann Taster) trennen
-> braun -> Verbindung zu "SW"
-> schwarze 'Verbindungsleitung' -> "O" zu den Lampen
-
-