I - Verbrauchsmessung
mit Sonoff POW, Shelly 2, PZEM-004T, BlitzWolf BW-SHP2, BW-SHP6, Gosund SP1, SP111, CNXUS, Homecube, Teckin, Wuudi, Sonoff POW R2, S31, Huafan etc.
Weitere Informationen unter: https://github.com/arendst/Sonoff…-Pow-and-Pow-R2
Befehl | Parameter |
---|---|
AmpRes | Strommessung - aktuelle Auflösung 0..3 = stellt die maximale Anzahl von Dezimalstellen ein z.B.: AmpRes 2 |
CurrentHigh |
0 = deaktiviert den oberen Strom-Schwellwert (default)
<value> = stellt den oberen Strom-Schwellwert in mA ein z.B.: CurrentHigh 330 |
CurrentLow |
0 = deaktiviert den unteren Strom-Schwellwert (default)
<value> = stellt den unteren Strom-Schwellwert in mA ein z.B.: CurrentLow 110 |
CurrentSet |
<value> = kalibriert die Strom-Anzeige auf einen Zielwert in mA z.B.: CurrentSet 123.4
|
EnergyRes | Energiemessung - aktuelle Auflösung 0..5 = stellt die maximale Anzahl von Dezimalstellen ein z.B.: EnergyRes 2 |
EnergyReset | Energiemessung - Gesamt, Gestern und Heute z.B.: {"Total":524.309,"Yesterday":1.171,"Today":1.165} |
EnergyReset1 |
0..42500 = setzt den Energieverbrauch Heute [Today] in Wh (Löschen mit 0) z.B.: EnergyReset1 0
|
EnergyReset2 |
0..42500 = setzt den Energieverbrauch Gestern [Yesterday] in Wh (Löschen mit 0) z.B.: EnergyReset2 1234
|
EnergyReset3 |
0..42500000 = setzt den Energieverbrauch Gesamt [Total] in Wh (Löschen mit 0) z.B.: EnergyReset3 525474
|
FreqRes | Frequenzmessung - aktuelle Frequenz-Auflösung 0..3 = stellt die maximale Anzahl von Dezimalstellen ein z.B.: FreqRes 3 |
FrequencySet |
<value> = kalibriert die Frequenz-Anzeige auf einen Zielwert in Hz z.B.: FrequencySet 50.34
|
MaxPower |
0 = deaktiviert die Leistungsüberwachung
<value> = stellt die maximal zulässige Leistung in W ein für Leistungsüberwachung z.B.: MaxPower 1100 |
MaxPowerHold |
1 = stellt die Zeitdauer [10 sec] ein, bevor bei Überschreitung von [MaxPower] ausgeschaltet wird
<value> = stellt die Zeitdauer in Sekunden ein, bevor bei Überschreitung von [MaxPower] ausgeschaltet wird |
MaxPowerWindow |
1 = stellt die Ausschaltdauer [30 sec] ein, bevor wieder eingeschaltet wird (bis zu 5 Wiederholungen)
<value> = stellt die Ausschaltdauer in Sekunden ein, bevor wieder eingeschaltet wird (bis zu 5 Wiederholungen) |
PowerDelta |
0 = deaktiviert die Meldung über Leistungsänderungen
1 = aktiviert die Meldung bei einer 80%igen Leistungsänderung <value> = aktiviert die Meldung bei der prozentualen Leistungsänderung und sendet eine MQTT-Nachricht |
PowerHigh |
0 = deaktiviert den oberen Leistungs-Schwellwert (default)
<value> = stellt den oberen Leistungs-Schwellwert in W ein, bei dem eine MQTT-Nachricht gesendet wird |
PowerLow |
0 = deaktiviert den unteren Leistungs-Schwellwert (default)
<value> = stellt den unteren Leistungs-Schwellwert in W ein, bei dem eine MQTT-Nachricht gesendet wird |
PowerSet |
<value> = kalibriert die Leistungs-Anzeige auf einen Zielwert in W z.B.: PowerSet 25.6
|
Status |
8 = zeigt den Energieverbrauch an "StatusSNS"9 = zeigt die Leistungsschwellwerte an "StatusPTH" |
VoltageHigh |
0 = deaktiviert den oberen Spannungs-Schwellwert (default)
<value> = stellt den oberen Spannungs-Schwellwert in V ein z.B.: VoltageHigh 243 |
VoltageLow |
0 = deaktiviert den unteren Spannungs-Schwellwert (default)
<value> = stellt den unteren Spannungs-Schwellwert in V ein z.B.: VoltageLow 218 |
VoltageSet |
<value> = kalibriert die Spannungs-Anzeige auf einen Zielwert in V z.B.: VoltageSet 234.5
|
VoltRes | Spannungsmessung - aktuelle Auflösung 0..3 = stellt die maximale Anzahl von Dezimalstellen ein z.B.: VoltRes 2 |
WattRes | Leistungsmessung - aktuelle Auflösung
0..3 = stellt die maximale Anzahl von Dezimalstellen ein z.B.: WattRes 2 |
Siehe auch: |
SetOption21 - Energiemessung: aktiviert die Anzeige des Energieverbrauchs, wenn das Gerät ausgeschaltet ist SetOption33 - Energiemessung: stellt den [Max_Power_Retry]-Wert zwischen 1 und 250 ein |