Hallo, ich würde gerne wenn einer der zwei Bewegungsmelder ein Signal bekommt, über einen Sonoff RF Bridge 433 (Tasmota 8,1) einen Sonoff Basic (Tasmota11) für ein paar Sekunden schalten lassen (als primitive Alarmanlage für unsere Garage)
Ich habe mal folgendes gefunden, aber das geht leider nicht.
rule1 on RfReceived#RfKey=1 do backlog rule1 0; websend [192.168.188.62] power 1; delay 50; websend [192.168.188.62] power 0; delay 300; rule1 1 break
das kommt dabei heraus:
08:18:03 CMD: rule1 on RfReceived#RfKey=1 do backlog rule1 0; websend [192.168.188.62] power 1; delay 50; websend [192.168.188.62] power 0; delay 300; rule1 1 break 08:17:19 RSL: stat/tasmota/RESULT = {"Rule1":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Free":367,"Rules":"on RfReceived#RfKey=1 do backlog rule1 0; websend [192.168.188.62] power 1; delay 50; websend [192.168.188.62] power 0; delay 300; rule1 1 break"}
08:18:03 RSL: stat/tasmota/RESULT = {"Rule1":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Free":116,"Rules":"on RfReceived#RfKey=1 do backlog rule1 0; websend [192.168.188.62] power 1; delay 50; websend [192.168.188.62] power 0; delay 300; rule1 1 break 08:17:19 RSL: stat/tasmota/RESULT = {"Rule1":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Free":367,"Rules":"on RfReceived#RfKey=1 do backlog rule1 0; websend [192.168.188.62] power 1; delay 50; websend [192.168.188.62] power 0; delay 300; rule1 1 break"}"}
Außerdem fehlt noch der zweite Bewegungsmelder.
websend [192.168.188.62] power 1 alleine funktioniert
die PIR Signale kommen an
10:25:14 RSL: tele/tasmota/RESULT = {"Time":"2023-10-08T10:25:14","RfReceived":{"Sync":12560,"Low":450,"High":1230,"Data":"F6A13E","RfKey":1}}
10:25:17 RSL: tele/tasmota/RESULT = {"Time":"2023-10-08T10:25:17","RfReceived":{"Sync":12560,"Low":460,"High":1220,"Data":"F72F7E","RfKey":2}}
Es wäre sehr nett wenn mir jemand helfen könnte