Energiemessung direkt nach der Sicherung

  • Hallo,

    In Zeiten der Energiekrise versuche ich die Stromfresser in unserem Haushalt zu finden und entsprechend zu kontrollieren. Statt vor jedes Gerät einen Zwischenstecker zu setzten, wollte ich das jetzt über ein Gerät direkt im Sicherungskasten für den Ganzen Stromkreis machen. Kann dafür zum Beispiel ein Shelly Pro 1PM oder ähnliches herhalten direkt hinter eine 16A Sicherung gelegt werden ?

    Danke,

    Sebastian

  • Hi,

    also wir haben das in unserem Haus vor kurzem umgesetzt jedoch anders.

    Wir haben 12 Sicherungen und davor 3x Shelly Pro 4PM geschaltet. Jeder der 3 Shelly hat eine Phase bekommen (L1, L2 & L3), daran dann jeweils 4 Sicherungen. Somit ist schonmal die Last schön aufgeteilt, der Stromverbrauch jeder einzelnen Sichtbar und kann sogar auf Phasen gefiltert werden um die Lastverteilung zu sehen. Schöner Gimmick, musste mal ne Dose oder so setzen kannst von der App aus den Strom wegnehmen.

    Wichtig ist aber das die Sicherungen nach den Shellys kommen um bei Kurzschluss diesen zu schützen, auch muss vor den Shellys abgesichert werden da sich die Shellys des Phaseneingangs bedienen zur Eigenversorgung, wir haben jeden Shelly eine 32A Sicherung vorgeschalten mit 6mm² Kabel.


    Grüße

    TrashCo