Beiträge von TrashCo

    Hi Zusammen,

    Wir verlegen gerade im Bad unsere elektrische Fußbodenheizung mit insgesamt 600W und möchten als Ansteuerung einen Shelly Plus 1 dafür verwenden.

    Haben gesehen es gibt das Plus Addon welches einen analogen Eingang bietet, kann man daran einen PT1000 anschließen? Einen DS18B20 möchten wir nicht verwenden da diese nicht langlebig sind und nur eine begrenzte Anzahl an Messzyklen haben, der Sensor wird in den Fliesenkleber mit eingearbeitet und ist nicht auswechselbar... zumindest planen wir einen zweiten daneben als Backup mit einzubauen falls der erste mal nach X Jahren hopps geht.


    Grüße

    TrashCo

    Hi,

    also wir haben das in unserem Haus vor kurzem umgesetzt jedoch anders.

    Wir haben 12 Sicherungen und davor 3x Shelly Pro 4PM geschaltet. Jeder der 3 Shelly hat eine Phase bekommen (L1, L2 & L3), daran dann jeweils 4 Sicherungen. Somit ist schonmal die Last schön aufgeteilt, der Stromverbrauch jeder einzelnen Sichtbar und kann sogar auf Phasen gefiltert werden um die Lastverteilung zu sehen. Schöner Gimmick, musste mal ne Dose oder so setzen kannst von der App aus den Strom wegnehmen.

    Wichtig ist aber das die Sicherungen nach den Shellys kommen um bei Kurzschluss diesen zu schützen, auch muss vor den Shellys abgesichert werden da sich die Shellys des Phaseneingangs bedienen zur Eigenversorgung, wir haben jeden Shelly eine 32A Sicherung vorgeschalten mit 6mm² Kabel.


    Grüße

    TrashCo