Ich hatte letztens eine komplette Konsolen befehls übersicht... ich finde sie nicht mehr.
Edit: Grad wiedergefunden: Commands
Ich hatte letztens eine komplette Konsolen befehls übersicht... ich finde sie nicht mehr.
Edit: Grad wiedergefunden: Commands
Ich hab heute meinen ersten SonOff RF in Betrieb genommen. Der liefert sauber den Status über MQTT an Domoticz und er reagiert auch sofort auf meine Elro Fernbedienung. Sollte also mit der Bridge auch möglich sein. Leider hat noch keiner auf mein Ticket reagiert
Nächste Woche kommt vermutlich der SonOff Pro, wenn der dann funktioniert, dann hau ich die Bridge in die Tonne !!!
Und noch was, die Erklärung im Video ist falsch!!!
Mann muss die Lötbrücke wieder öffnen, ich hab mir zwei 0,14er Kabel dran gelötet. Die kann man verdrillen und dann auch wieder öffnen und sauber im Gehäuse für spätere Aktionen verstecken
Zumindest hat bei mir das Relais immer getaktet mit vorhandener Brücke.
Auf mein Ticket hat auch keiner reagiert. Halt uns auf dem Laufenden.
Mir geht das mit der Bridge langsam auf den Sender.
Was kann der RF und was der Pro? Brauch ich dann für jeden Funkschalter einen eigenen RF oder Pro? Mir gehts halt hauptsächlich um Funsteckdosen.
Der RF schaltet ein Relais mit 433MHz und der Pro vier. Du bist halt nicht so flexibel wie mit den Funksteckdosen, aber es erfüllt auch seinen Zweck.
Im Gegensatz zur Bridge, erkennt der RF meine Fernbedienung immer und zuverlässig.
Es reicht ein kurzes antippen und alles passt. Die Bridge ist da etwas wählerischer. Muss oft mehrmals drücken, bis die Bridge den Code als "gelernt" erkennt.
Das mit den schwierigkeiten beim Anlernen der Bridge kenne ich. Aber nur mit meinen Brennenstuhl Steckdosen. Meine billigen von Silvercrest lernt er sofort beim ersten Tastendruck an. Allerdinngs habe ich davon nur noch 2 funktionierende und die 3. ist mit Dimmfunktion, die lässt sich über die Bridge gar nicht schalten.
Mein Problem ist eben, würde ich den RF oder den Pro nehmen, müsste ich mir ja was anderes installieren. Dann funktioniert das ja nicht mehr einfach so mit Funksteckdosen. Da bräuchte ich ja wenn die S20.
Ich wollte jetzt mal versuchen Espurna auf dir Bridge zu flashen. Bin genauso vorgegangen wie ich Tasmota drauf geflasht habe. Keine chance.
Immer wieder dieser nichtssagende Fehler:
Von Espurna gibt es eine Bin Datei. Die kannst du ins Verzeichnis vom ESP-EASY flasher packen und dann dort auch auswählen. Funktioniert eigentlich ganz Easy. Den Schalter in der Bridge auf off stellen und los gehts.
Danke. Die .bin hab ich schon. Ich teste es mal.
Ja, genauer hier:
Danke es hat geklappt. Und funktioniert sogar erstaunlich gut.
Ich hab Espurna heute in Domoticz integriert, leider stürzt mir dieses immer ab, weil Espurna mich mit Daten überschüttet, hast du das Problem auch?
2018-01-26 21:38:30.412 MQTT: Topic: domoticz/in, Message: {"idx": 148, "nvalue": 1, "svalue": ""}
2018-01-26 21:38:30.413 MQTT: Topic: domoticz/in, Message: {"idx": 148, "nvalue": 1, "svalue": ""}
2018-01-26 21:38:31.678 MQTT: Topic: domoticz/in, Message: {"idx": 148, "nvalue": 1, "svalue": ""}
2018-01-26 21:38:31.678 MQTT: Topic: domoticz/in, Message: {"idx": 148, "nvalue": 1, "svalue": ""}
2018-01-26 21:38:33.398 MQTT: Topic: domoticz/in, Message: {"idx": 148, "nvalue": 1, "svalue": ""}
2018-01-26 21:38:33.399 MQTT: Topic: domoticz/in, Message: {"idx": 148, "nvalue": 1, "svalue": ""}
2018-01-26 21:38:34.629 MQTT: Topic: domoticz/in, Message: {"idx": 148, "nvalue": 1, "svalue": ""}
2018-01-26 21:38:34.629 MQTT: Topic: domoticz/in, Message: {"idx": 148, "nvalue": 1, "svalue": ""}
2018-01-26 21:38:37.298 MQTT: Topic: domoticz/in, Message: {"idx": 148, "nvalue": 1, "svalue": ""}
2018-01-26 21:38:37.298 MQTT: Topic: domoticz/in, Message: {"idx": 148, "nvalue": 1, "svalue": ""}
2018-01-26 21:38:38.543 MQTT: Topic: domoticz/in, Message: {"idx": 148, "nvalue": 1, "svalue": ""}
2018-01-26 21:38:38.548 MQTT: Topic: domoticz/in, Message: {"idx": 148, "nvalue": 1, "svalue": ""}
2018-01-26 21:38:41.209 MQTT: Topic: domoticz/in, Message: {"idx": 148, "nvalue": 1, "svalue": ""}
2018-01-26 21:38:41.209 MQTT: Topic: domoticz/in, Message: {"idx": 148, "nvalue": 1, "svalue": ""}
2018-01-26 21:38:41.700 Incoming connection from: 192.168.1.208
2018-01-26 21:38:42.337 MQTT: Topic: domoticz/in, Message: {"idx": 148, "nvalue": 1, "svalue": ""}
2018-01-26 21:38:42.337 MQTT: Topic: domoticz/in, Message: {"idx": 148, "nvalue": 1, "svalue": ""}
2018-01-26 21:38:45.108 MQTT: Topic: domoticz/in, Message: {"idx": 148, "nvalue": 1, "svalue": ""}
2018-01-26 21:38:45.108 MQTT: Topic: domoticz/in, Message: {"idx": 148, "nvalue": 1, "svalue": ""}
2018-01-26 21:38:46.370 MQTT: Topic: domoticz/in, Message: {"idx": 148, "nvalue": 1, "svalue": ""}
2018-01-26 21:38:46.370 MQTT: Topic: domoticz/in, Message: {"idx": 148, "nvalue": 1, "svalue": ""}
2018-01-26 21:38:49.059 MQTT: Topic: domoticz/in, Message: {"idx": 148, "nvalue": 1, "svalue": ""}
2018-01-26 21:38:49.059 MQTT: Topic: domoticz/in, Message: {"idx": 148, "nvalue": 1, "svalue": ""}
2018-01-26 21:38:50.129 MQTT: Topic: domoticz/in, Message: {"idx": 148, "nvalue": 1, "svalue": ""}
2018-01-26 21:38:50.134 MQTT: Topic: domoticz/in, Message: {"idx": 148, "nvalue": 1, "svalue": ""}
2018-01-26 21:38:51.108 (Broadlink) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2018-01-26 21:38:52.967 MQTT: Topic: domoticz/in, Message: {"idx": 148, "nvalue": 1, "svalue": ""}
2018-01-26 21:38:52.968 MQTT: Topic: domoticz/in, Message: {"idx": 148, "nvalue": 1, "svalue": ""}
2018-01-26 21:38:54.038 MQTT: Topic: domoticz/in, Message: {"idx": 148, "nvalue": 1, "svalue": ""}
2018-01-26 21:38:54.038 MQTT: Topic: domoticz/in, Message: {"idx": 148, "nvalue": 1, "svalue": ""}
2018-01-26 21:38:56.878 MQTT: Topic: domoticz/in, Message: {"idx": 148, "nvalue": 1, "svalue": ""}
2018-01-26 21:38:56.878 MQTT: Topic: domoticz/in, Message: {"idx": 148, "nvalue": 1, "svalue": ""}
2018-01-26 21:38:58.238 MQTT: Topic: domoticz/in, Message: {"idx": 148, "nvalue": 1, "svalue": ""}
2018-01-26 21:38:58.238 MQTT: Topic: domoticz/in, Message: {"idx": 148, "nvalue": 1, "svalue": ""}
2018-01-26 21:39:00.117 LUA: Domoticz alive !
2018-01-26 21:39:00.788 MQTT: Topic: domoticz/in, Message: {"idx": 148, "nvalue": 1, "svalue": ""}
2018-01-26 21:39:00.788 MQTT: Topic: domoticz/in, Message: {"idx": 148, "nvalue": 1, "svalue": ""}
2018-01-26 21:39:02.017 MQTT: Topic: domoticz/in, Message: {"idx": 148, "nvalue": 1, "svalue": ""}
2018-01-26 21:39:02.018 MQTT: Topic: domoticz/in, Message: {"idx": 148, "nvalue": 1, "svalue": ""}
2018-01-26 21:39:04.698 MQTT: Topic: domoticz/in, Message: {"idx": 148, "nvalue": 1, "svalue": ""}
2018-01-26 21:39:04.698 MQTT: Topic: domoticz/in, Message: {"idx": 148, "nvalue": 1, "svalue": ""}
2018-01-26 21:39:05.769 MQTT: Topic: domoticz/in, Message: {"idx": 148, "nvalue": 1, "svalue": ""}
2018-01-26 21:39:05.769 MQTT: Topic: domoticz/in, Message: {"idx": 148, "nvalue": 1, "svalue": ""}
2018-01-26 21:39:08.607 MQTT: Topic: domoticz/in, Message: {"idx": 148, "nvalue": 1, "svalue": ""}
2018-01-26 21:39:08.608 MQTT: Topic: domoticz/in, Message: {"idx": 148, "nvalue": 1, "svalue": ""}
Gruß
Sepp
Hallo Sepp,
vorweg: ich arbeite nicht mit Espurna und weiß deshalb nicht, ob mein Beitrag Sinn macht. Ich hatte aber eine vergleichbare Symptomatik im anderen Zusammenhang. Und zwar hatte ich gegen mein Gefühl und Erfahrung aber ermutigt (verführt?) durch positive Berichte gerade der erfahrenen Kollegen aus diesem Forum Binaries aus dem development-Branch von Tasmota-Sonoff installiert. Das geht bei meinen Geräten (Basics, TH10, POW) regelmäßig in die Hose trotz sauberer Reihenfolge erst minmal und dann full feature Version. Nun die Parallelität zu deinem Beirag: jedesmal dreht die MQTT-Funktionalität durch. Selbst ein Deaktivieren des MQTT Dienstes per Konsolenbefehl ist kaum/nicht möglich, weil der Webserver durch die innere Aktivitäten so beschäftigt ist, dass Befehle extrem zeitverzögert bis überhaupt nicht verarbeitet werden. Deshalb mein Hinweis: versuche zu einer älteren funktionierenden Version zurückzukehren. Mein Fazit: Von Tasmota-Sonoff installiere ich wirklich nur noch aus dem master-Branch (zur Zeit 5.11.1).
Gruß
Jörg
Hallo Jörg,
der interne Webserver läuft absolut sauber und schnell.
Er schickt nur jede menge an Daten raus, das ist das Problem.
Keinerlei ungewollte Übertragungen an Domoticz. Ich denke da liegt ein Konfigurationsproblem in Deinem Espurna vor.
Was bei mir genau alle 30 Sekunden abgefragt wird ist mein Raumklimasensor. Macht aber keine Probleme. Hast Du bei Deiner Bridge nur einen Kanal belegt? Weil die IDX ist ja immer nur die 148? Bei meiner Bridge kommt in Domoticz nur eine Meldung wenn ich etwas extern oder intern Schalte, was über die Bridge läuft.
2018-01-29 01:34:33.640 User: Beliar_666 initiated a switch command (15/Brunnen/On)
2018-01-29 01:34:33.642 (RF-Bridge) Light/Switch (Brunnen)
So sieht das dann aus im Log von Domoticz.
Mein Klimasensor hingegen schaut eher aus wie bei Dir:
2018-01-29 01:30:19.536 MQTT: Topic: domoticz/in, Message: {"idx":32,"nvalue":0,"svalue":"23.50;58.00;0"}
2018-01-29 01:30:49.536 MQTT: Topic: domoticz/in, Message: {"idx":32,"nvalue":0,"svalue":"23.50;58.00;0"}
2018-01-29 01:31:19.537 MQTT: Topic: domoticz/in, Message: {"idx":32,"nvalue":0,"svalue":"25.50;57.00;0"}
2018-01-29 01:31:49.539 MQTT: Topic: domoticz/in, Message: {"idx":32,"nvalue":0,"svalue":"23.50;58.00;0"}
2018-01-29 01:32:19.539 MQTT: Topic: domoticz/in, Message: {"idx":32,"nvalue":0,"svalue":"23.50;58.00;0"}
2018-01-29 01:32:49.539 MQTT: Topic: domoticz/in, Message: {"idx":32,"nvalue":0,"svalue":"23.50;58.00;0"}
Hast Du bei Dir unter Switches in Espurna irgendwas verstellt? Den Switch der die IDX 148 hat auf Pulse stehen? Das wäre evtl eine Erklärung dafür.
Das mit dem Pulse könnte die Lösung sein. Hab ich tatsächlich, umgestellt weil am 148 nur der DW1 konfiguriert ist und der ja nur ein Signal liefert. Darum Pulse, damit der Schalter auch wieder nach 4 Sekunden auf 0 springt.
Schau ich mir heute Abend an.
Danke für den Hinweis.
So, ich kann einstellen was ich will, sobald der Schalter einmal betätigt wurde, gehts voll ab und es hört nicht mehr auf bis Domoticz die Grätsche macht
Das ist Merkwürdig.... Was genau hängt denn dran, und was hast eingestellt?