I - Sensor
Einstellung und Abfrage von Sensoren
Befehl | Wert | Beschreibung |
---|---|---|
Altitude |
Luftdruckmessung: zeigt die aktuelle Höhe an, die bei der Berechnung des Meeresspiegeldrucks verwendet wird z.B. {"Altitude":432} (0 = default) |
|
Altitude |
-30000..30000 |
Luftdruckmessung: stellt die lokale Höhe in Meter ein z.B. Altitude 432 |
AmpRes |
Strommessung: zeigt die aktuelle Auflösung an z.B. {"AmpRes":3} |
|
AmpRes |
0..3 |
Strommessung: stellt die Auflösung ein (von 0 bis 3) z.B. AmpRes 2 |
Counter<x> |
Zähler1 bis 4: zeigt den aktuellen Zählerwert an z.B. {"Counter2":2024} |
|
Counter<x> |
0 |
Zähler1 bis 4: setzt den Zähler auf 0 zurück z.B. Counter2 0 |
Counter<x> |
1..64900 |
Zähler1 bis 4: stellt den Zähler auf einen Wert ein z.B. Counter2 12000 |
Counter<x> |
-1..64900 |
Zähler1 bis 4: stellt auf einen Wert als Dekrement-Zähler ein z.B. Counter4 -9870 |
Counter<x> |
+1..64900 |
Zähler1 bis 4: stellt auf einen Wert als Inkrement-Zähler ein z.B. Counter4 +9870 |
CounterDebounce |
Zähler: zeigt die aktuelle globale Entprellzeit in msec an z.B. {"CounterDebounce":0} (0 = default) |
|
CounterDebounce |
0 / off |
Zähler: schaltet die globale Zähler-Entprellzeit aus |
CounterDebounce |
1..3200 |
Zähler: stellt die globale Zähler-Entprellzeit in msec ein z.B. CounterDebounce 100 |
CounterType<x> |
Zähler-Typ1 bis 4: zeigt, ob als Impuls-Zähler (0) oder Impuls-Timer (1) z.B. {"CounterType2":0} |
|
CounterType<x> |
0 / off |
Zähler-Typ1 bis 4: der Zähler wird als Impuls-Zähler eingestellt z.B. CounterType2 off |
CounterType<x> |
1 / on |
Zähler-Typ1 bis 4: der Zähler wird als Impuls-Timer eingestellt z.B. CounterType4 on |
EnergyRes |
Energiemessung: zeigt die aktuelle Auflösung an z.B. {"EnergyRes":3} |
|
EnergyRes |
0..5 |
Energiemessung: stellt die Auflösung ein z.B. EnergyRes 4 |
HumRes |
Luftfeuchtigkeitsmessung: zeigt die aktuelle Auflösung an z.B. {"HumRes":1} |
|
HumRes |
0..3 |
Luftfeuchtigkeitsmessung: stellt die Auflösung ein z.B. HumRes 2 |
Ina219Mode |
Siehe Sensor13 (Befehl Ina219Mode wurde ersetzt) |
|
PressRes |
Luftdruckmessung: zeigt die aktuelle Auflösung an z.B. {"PressRes":1} |
|
PressRes |
0..3 |
Luftdruckmessung: stellt die Auflösung ein z.B. PressRes 2 |
Sensor13 |
INA219 Strom-Sensor: zeigt den aktuellen Kalibrierungsmodus an |
|
Sensor13 |
0 |
INA219: Stellt die Kalibrierung auf max. 32V und 2A ein |
Sensor13 |
1 |
INA219: Stellt die Kalibrierung auf max. 32V und 1A ein |
Sensor13 |
2 |
INA219: Stellt die Kalibrierung auf max. 16V und 0,4A ein |
Sensor15 |
2 |
MH-Z19(B) CO2 Sensor: startet die Nullpunkt-Kalibrierung |
Sensor27 |
APDS-9960 Gesten Erkennung: zeigt den Gesten-Modus |
|
Sensor27 |
0 / off |
APDS-9960: deaktiviert den Gesten-Modus |
Sensor27 |
1 / on |
APDS-9960: aktiviert den Gesten-Modus |
SetOption8 |
Temperaturmessung: zeigt, ob die aktuelle Anzeige in Celsius (OFF) oder Fahrenheit (ON) erfolgt |
|
SetOption8 |
0 / celsius |
Temperaturmessung: aktiviert die Anzeige in Celsius |
SetOption8 |
1 / fahrenheit |
Temperaturmessung: aktiviert die Anzeige in Fahrenheit |
SetOption18 |
Signal-Licht: zeigt den Status aus/ein an - wird derzeit nur mit CO2-Sensoren verwendet |
|
SetOption18 |
0 / off |
Signal-Licht: deaktivieren (off = default) |
SetOption18 |
1 / on |
Signal-Licht: aktivieren |
TempRes |
Temperaturmessung: zeigt die aktuelle Auflösung an z.B. {"TempRes":1} |
|
TempRes |
0..3 |
Temperaturmessung: stellt die Auflösung ein z.B. TempRes 2 |
TempUnit |
Siehe SetOption8 (Befehl TempUnit wurde ersetzt) |
|
VoltRes |
Spannungsmessung: zeigt die aktuelle Auflösung an z.B. {"VoltRes":1} |
|
VoltRes |
0..3 |
Spannungsmessung: stellt die Auflösung ein z.B. VoltRes 2 |
WattRes |
Leistungsmessung: zeigt die aktuelle Auflösung an z.B. {"WattRes":1} |
|
WattRes |
0..3 |
Leistungsmessung: stellt die Auflösung ein z.B. WattRes 2 |