Beispiel oder fertige Lösung
Eigentlich hat Einstein67 schon alles vorgelegt, was man braucht.
Hier noch etwas Kosmetik:
- erst mal wieder die Timer auf default Anzahl stellen
- Zeitpläne aktivieren und dann Timer für Sa/So 11:00 und 12:00
Timer1 {"Arm":1,"Mode":0,"Time":"11:00","Days":"1000001","Repeat":1,"Action":3}
Timer2 {"Arm":1,"Mode":0,"Time":"12:00","Days":"1000001","Repeat":1,"Action":3}
dann Rule1, die von den Timern gesteuert Rule2 aktiviert/deaktiviert:
Rule1 on Clock#Timer=1 do Rule2 1 endon on Clock#Timer=2 do Rule2 0 endon
Rule2, die das abwechselnde Ein/Aus von Relay2 und Relay3 im Minutentakt übernimmt:
Rule2 on Time#Minute|2 do backlog Power2 1;Power3 0;Delay 600;Power2 0;Power3 1 endon
und noch Rule3, die über das vierte Relay4 und die darauf
programmierte RF-Fernbedienung Rule2 aktivieren/deaktivieren kann
Rule3 on Power4#State do Rule2 %value% endon
(ein Timer kann da zwischenfunken)
und noch einschalten:
Rule1 1
Rule3 1
LG