ich selbst wollte mich eigentlich langsam zurückziehen und mit anderen Projekten beschäftigen ...
Da möchte ich schnell noch was fragen. Ist auch möglich das M-Busprotokoll eines Wärmemengenzählers auszulesen?
Ich habe zwar das Vorgängermodell, ich denke aber das sie bei Aquametro das Rad nicht neu erfunden haben...
Hier wäre der Link zum Gerät : Amtron Sonic D
Gemäss Technischer Doku bzw.Kommunikationsbeschreibung (siehe Link oben) :
Der AMTRON® SONIC D ist mit einer optischen Schnittstelle nach ZVEI mit M-Bus-Protokoll nach EN 1434 ausgerüstet.
Um die optische ZVEI-Schnittstelle zu aktivieren muss 2,2 sec lückenlos ein ‘0’ - ‘1’ Bitmuster mit 2400 Baud
(= 480 Byte + $55 + 8Datenbit + No Parity + 1Stopbit) gesendet werden. Nach 11 bis 330 Bitzeiten (2400 Baud)
Pause kann dann mit der eigentlichen Kommunikation begonnen werden.