DM_WF_MDV4 Leading edge dimmer - Tasmota-9.1.0

  • Hallo Forum,

    viellleicht hat einer von euch noch eine Idee zu dem folgenden Thema.

    Hardware: DM_WF_MDV4

    Tasmota Version: 9.1.0

    Einstellung:

    stat/home_F10020/RESULT {"DimmerRange":{"Min":0,"Max":255}}

    stat/home_F10020/RESULT {"LedTable":"OFF"}

    "cmnd/home_F10020/Dimmer" -m "50" => 100% Helligkeit, alles darüber lässt die Helligkeit gleich

    Ein runter Dimmer von Dimer 30 auf Dimmer 20 macht die Lampe deutlich dunkler so dass der Dimmverlauf zwischen 0 und 50 nicht linear verläuft.

    Hat jemand eine Idee?

    Viele Grüße

    Helmut

  • Die Version 12.2.0 behebt die Problematik und die aktuellen Dimmer lassen sich damit steuern. Der Dimmer Range 0,254 funktioniert bei mir nicht sauber, Range 50,150 klappt gut, wenn auch nicht liniear.

    Dies kann in meinem Fall aber auch an der LED Birne liegen.

    Liebe Grüße und Danke für die Unterstützung