Hallo zusammen...
Ich hätte mal eine Frage an die SML Profis. Folgende Situation:
Verbaut ist bei mir ein EasyMeter Q3AA 1054 V10.09
Mit Hilfe einiger Posts und der Tasmota HP kann ich auch verschiedene Datensätze auslesen. Spannung der drei Phasen klappt nicht, gibt der Zähler aber auch leider nicht her, die Information.
In der Konstole von dem Lesekopf kann ich über den Befehl "sensor53 d1" verfügbare Datensätze des Zählers abrufen. Dabei kommen beim Dekodieren folgende Daten raus:
Dekodierte SML Nachrichten
OBIS (hex) OBIS Name Wert Einheit Parsed
0x0100000000ff 0.0.0 Unbekannter Datentyp 1ESY1xxxxxxxxx Unbekannte Einheit 1ESY1162391082Unbekannte Einheit (Unbekannter Datentyp)
0x0100000009ff 0.0.9 Geräteeinzelidentifikation 09014553591103b8032a Unbekannte Einheit 09014553591103b8032aUnbekannte Einheit (Geräteeinzelidentifikation)
0x0100010800ff 1.8.0 Zählerstand Total 75119756822 Wh 7511975.6822Wh (Zählerstand Total)
0x0100100700ff 16.7.0 aktuelle Wirkleistung 29643 W 296.43W (aktuelle Wirkleistung)
0x0100240700ff 36.7.0 Wirkleistung L1 19566 W 195.66W (Wirkleistung L1)
0x0100380700ff 56.7.0 Wirkleistung L2 1986 W 19.86W (Wirkleistung L2)
0x01004c0700ff 76.7.0 Wirkleistung L3 8089 W 80.89W (Wirkleistung L3)
Tasmota Meter Definition
Der SML Code Vorschlag funktioniert auch, bzw. die Daten, die mich interessieren bekomme ich. Bis auf die Zählernummer(!)
Ich habe die Leistung von den drei Phasen, Gesamtleistung Zählerstand und auch Zählerstand Einspeisung. Spannung gibt der Zähler leider nicht her...
Als SML Code Vorschlag bekomme ich für die Zählernummer:
1,77070100000000FF@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_1,0
1,77070100000009FF@1,Geräteeinzelidentifikation,Unbekannte Einheit,geräteeinzelidentifikation,0
1,77070100010800FF@1,Zählerstand Total,Wh,zählerstand_total,4
1,77070100100700FF@1,aktuelle Wirkleistung,W,aktuelle_wirkleistung,2
1,77070100240700FF@1,Wirkleistung L1,W,wirkleistung_l1,2
1,77070100380700FF@1,Wirkleistung L2,W,wirkleistung_l2,2
1,770701004C0700FF@1,Wirkleistung L3,W,wirkleistung_l3,2
Habe versucht, die Zählernummer (1ESY...) irgendwie angezeigt zu bekommen, aber auch mit "Service Id" und "Meter_id" wird die Zählernummer nicht angezeigt.
Das ist mein aktuelles SML Script:
>D
>B
=>sensor53 r
>M 1
+1,3,s,0,9600
1,77070100010800ff@1000,Verbrauch_Summe,kWh,Verbrauch_Summe,7
1,77070100020800ff@1000,Einspeisung_Summe,kWh,Einspeisung_Summe,7
1,=h--
1,77070100240700ff@1,Leistung_L1,W,Watt_L1,2
1,77070100380700ff@1,Leistung_L2,W,Watt_L2,2
1,770701004c0700ff@1,Leistung_L3,W,Watt_L3,2
1,77070100100700ff@1,Leistung_Summe,W,Watt_Summe,2
1,=h--
#
Und das Ergebnis: