Beiträge von ibins
-
-
-
-
-
-
-
-
Funktioniert nichts, werde sie wieder zurückschicken.
Trotzdem danke
-
Sorry, ich habe keine Ahnung wie ich das eingeben soll.
VAR3 denke ist die Leistungsaufnahme beim laden? sind 195 Watt
VAR4 = Triggervergleich mit Momentanleistung ??? was ist das
----on Rules#Timer=1 do Backlog VAR4 %VAR3%195%; Mult4 %mem1%0.2% endon---- so vielleicht?
-
Hallo caroCB
Danke für deine Antwort.
Ich habe das mal so eigegeben, aber der Akku wurde komplett voll geladen.
War glaube nicht richtig so ?
Was muss ich ändern?Gruß Micha
---------------------------------
Backlog NtpServer1 192.168.178.1; NtpServer2 2.de.pool.ntp.org; NtpServer3 3.de.pool.ntp.org; Wificonfig 4; Sleep 250;
Backlog Latitude 51.7800; Longitude 14.4100; timezone 99Backlog WebButton1 Dose; Rule1 1; Rule2 1; Rule3 1; SetOption0 0
Rule1
ON System#Init do Backlog WifiConfig 4; CalcRes 2 endon
on Button1#state do Power1 2 endon
ON Power1#state=1 do Backlog Power1 1; RuleTimer1 300; RuleTimer2 28800 endon
ON Power1#state=0 do Backlog Power1 0; RuleTimer0 0 endonon Rules#Timer=1 do Backlog VAR4 %VAR3%; Mult4 %mem1% endon
on Rules#Timer=2 do Power1 0 endon
Rule2
on tele-Energy#Power do Backlog VAR3 %value% endonRule3
; Wenn der aktuelle Leistungswert kleiner ist als der errechnete 80% Wert dann aus !
on VAR3#State<%VAR4% do Backlog Power1 0; RuleTimer0 0 endon
--------------------------- -
Hallo,
ich möchte meinen Akku nur bis ca. 80% laden.
Habe eine Nous A1 T Dose .
Wer kann mir dafür eine Regel erstellen?
Ladegerät sollte bei Unterschreitung von 150 Watt und dann noch 20 min. danach ausschalten.
Habe schon ein paar Stunden rumprobiert geht nicht, bin halt eher fürs Handwerkliche.
Vielen Dank