Hänge mich mal kurz mit ran falls noch jemand danach googelt. Ich musste noch "ShutterRelay1 1" und "ShutterMode 1" setzten damit es funktionierte anderenfalls bekam ich immer einen Error bei "SShutterOpenDuration".
Bei funktionierte es also folgendermaßen:
Code
1. SetOption80 1 <-- Rolladen-Suppoert in Tasmota aktivieren
2. Interlock 1,2 <-- Beide Schaltflächen verriegeln
3. Interlock ON <-- Verriegelung aktivieren
4. SetOption32 5 <-- Haltezeit des Tasters für HOLD-Action
5. ShutterButton1 1 up 1 <-- Tasterzuordnung zu Relais 1
6. ShutterButton1 2 down 1 <-- Tasterzuordnung zu Relais 2
7. ShutterRelay1 1
8. ShutterMode 1
9. "Das Modul neu starten, danach sollte im Hauptmenü der Slider erscheinen"
7. ShutterOpenDuration 20 <-- Laufzeit öffnen
8. ShutterCloseDuration 20 <-- Laufzeit schließen
Alles anzeigen
Gruß
Roque