Hallo,
scheint sich zwar niemand wirklich für diesen Beitrag zu interessieren, aber falls doch mal jemand danach sucht, hier die Lösung zum o.g. Problem:
Ich habe dem LoraTap SC500W folgendes Template gegeben:
{"NAME":"SC500W","GPIO":[0,0,0,576,32,33,0,0,224,34,225,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":18}
Dann noch auf der Tasmota-Console des SC500W folgende Befehle:
Code
1. SetOption80 1 <-- Rolladen-Suppoert in Tasmota aktivieren
2. Interlock 1,2 <-- Beide Schaltflächen verriegeln
3. Interlock ON <-- Verriegelung aktivieren
4. SetOption32 5 <-- Haltezeit des Tasters für HOLD-Action
5. ShutterButton1 1 up 1 <-- Tasterzuordnung zu Relais 1
6. ShutterButton1 2 down 1 <-- Tasterzuordnung zu Relais 2
7. ShutterOpenDuration 20 <-- Laufzeit öffnen
8. ShutterCloseDuration 20 <-- Laufzeit schließen
Damit habe ich die gewünschten Funktionen erhalten.
Grüße
StefanV3