Template gewechselt und alles ist gut
Beiträge von ringos
-
-
Ist auch meine Vermutung, danke für den Tip.
Meine Platine ist auch, wie ich im nachhinein festgestellt habe keine SP1, sonderen eine SP112.
Werde einmal ein passendes Template konfigurieren.
Das Ganze ist ja kein Hexenwerk.
-
Sonoff Baugruppen und OBI Steckdosen habe ich auch immer vom Adapter mit 3,3V versorgt. Dürfte aber in meinem aktuellen Fall nicht von Relevanz sein.
Die USB-Buchsen brauchen ja 5V. Laut Schaltung geht es von dort direkt auf den 3,3V Regler der Gosund SP1, von dort auf das WLan Modul mit dem ESP.
-
Habe auch ein 4er Paket bestellt, allerdings für 39,95. Alle sind mit USB. Die Lötpunkte sind alle von mir identifiziert worden., Waren ja auch groß genug
Die Versorgung mit 5V hat den Vorteil, das man die großen Flächen nutzen kann und sich auf keinen Fall Kopplungen mit dem PC ergeben (üble Schaltnetzteile mit schlechten X-Kondensatoren). Der Flashvorgang hat ja auch problemlos geklappt. Demnach muß es ja ein Problem mit dem Chip geben.
Eine Übersicht der GPIO Einstellungen in der Konfiguration wäre auch hilfreich zum Quercheck.
-
wenn ich kommerzielle Hilfe möchte, schreibe ich nicht im Forum.
Im Übrigen bin ich sicher, das ich in meinem Leben schon mehr Elektroniklot sinnvoll verarbeitet habe, als Du Dir vorstellen kannst....
-
Meine 1rste Gosund SP1. Hier sind zu allem Überfluß keine Schrauben mehr im Gehäuse. Habe sie trotzdem schadlos aufbekommen.
Zum Flashvorgang: 5v mit ext. Netzteil an die innere 5V Versorgung geklemmt. Dadurch stabile 3,3V durch den internen Regler.
Flashen mit o.g. bin ohne Probleme. Modultyp auf Gosund SP1 v23 gestellt. Schalter funktioniert, aber keine Daten bezüglich Energie.
Was kann der Fehler sein?