Koppelrelais konnte ich günstig von der Arbeit mitbringen
Beiträge von nruesch
-
-
Ja, hab 230V Bewegungsmelder dran. So konnte ich diese von meiner Außenbeleuchtung einfach weiter benutzen und brauchte diese nicht tauschen...
-
Ah, super vielen dank! Den Baustein kannte ich noch nicht
-
Ja genau, wenn einer der Bewegungsmelder aktiviert wird, sollen alle Lampen eingeschaltet werden
-
So sieht das ganze als Testaufbau aus. Die Bewegungsmelder hab ich weggelassen, die machen ja nichts anderes wie der Taster vom Sonoff.
Beim richtigen Aufbau sind die Sonoffs natürlich nicht neben einander, deshalb sollen diese dann per Skript in ioBroker die verschiedenen Lampen anschalten.
-
Guten Abend zusammen,
vielleicht kann mir hier jemand helfen, ich komme gerade nicht weiter.
Folgende Situation, ich habe draußen zwei Lampen mit Bewegungsmelder. Diese habe ich an je einem Sonoff Basic und den Bewegungsmelder per Koppelrelais am GPIO14 angeschlossen. Jetzt sollen beide Lampen angehen, wenn einer der Bewegungsmelder aktiviert wurde.
Im Anhang befindet sich ein Bild, vom jetzigen Stand. "#11 POWER" und "14 POWER" sind die beiden Lampen mit Bewegungsmelder und "#15 POWER" ist eine weitere Lampe die auch mit angehen soll. Nur wie mache ich das das die Lampe von #14 angeht, wenn #11 eine Bewegung erkannt hat? Wenn ich das ganze per "Umschalten #14 POWER..." mache, funktioniert es nicht mehr richtig.
Danke schon mal für die Hilfe