So, da mir diese Fork sehr gut gefällt und Stefan die auch noch pflegt, habe ich mich dazu entschlossen dem ganzen einen eigenen Thread zu widmen
Zuerst mal die Links dazu:
Dann noch bekannte Probleme mit Lösung:
- "user_config_override_sample.h" muss in "user_config_override.h" umbenannte werden (danke an NoitaercX).
- in der platformio.ini muss unter [platformio], wenn man nur die Sonoff Version in deutsch will das "-de" bei "sonoff-de" entfernt werden. Sonst passt der Pfad nicht.
Da Bilder mehr als viele Worte sagen, gleich mal die wichtigsten:
alle DPs wenn fertig konfiguriert ist
forum.creationx.de/index.php?attachment/2906/
Webinterface:
forum.creationx.de/index.php?attachment/2907/
Hier die Optionen aus dem WiKi oben, die gesetzt werden müssen:
SETOPTION14 1
SETOPTION81 1
SHUTTEROPENDURATION * (* = Zeit in Sekunden die der Rollladen zum Öffnen benötigt)
SHUTTERCLOSEDURATION * (* = Zeit in Sekunden die der Rollladen zum Schließen benötigt)
Steuerung:
Gesteuert wird über den DP "shutterposition" in % (wirkt sich auch direkt auf den Slider aus und umgekehrt), oder direkt über die DPs "POWER1" für hoch und "POWER2" für runter.
Über Wandschalter, wenn die dementsprechend angeschlossen sind, geht das natürlich genau so wie über APP (Alexa oder wo man das eben einpflegt)
Hier noch ein Problemchen für das ich bis jetzt keine Lösung gefunden habe:
Wenn die Position des Rollladen manuell über den Wandschalter, APP oder ON/OFF im WebIf geändert wird, sollte die aktuelle Postion im DP "SHUTTER-1" stehen. Das macht sie auch, allerdings erst, wenn man den Sonoff neu startet, was blöd ist, wenn man z.B. den DP im VIS zur Anzeige der Position verwenden möchte.
Wem hier einfällt, wie man das ohne Neustart auf die Reihe bekommt, wo man das Issues dazu schreiben sollte, oder einfach wo mein Fehler hier steckt, bitte im passenden Thread dazu melden
Das sollte natürlich auch auf einem Shelly2 laufen
Im Anhang noch ne fertige bin ohne Sensoren, Domoticz und Home Assistant.