Hat keiner ein Schaltplan?
Beiträge von Marcant
-
-
Ich habe einen nagel neuen RF da messe ich kein durchgang was Du eingezeichnet hast M22?
-
Ja auf der anderen Seite hatte ich im Internet gesehen was von 3,3v genau über mein loch geht richtung Schalter. Hat jemand ein Art Schaltplan?
Und ja werde versuch zu löten es ist sehr schwierig Einstein da nur auf einer Seite ein Lötauge sich befindet.
-
Hallo habe soeben mein Sonoff RF R2 zerstörrt.Ich wollte eine 1mm Bohrung in IO2 bohren um ein Kabel ran zu löten. Nach bohrung geht nichts mehr.Hatte zwar nichts gesehen aber es kann sein das auf der anderen Seite eineLeiterbahn zerstörrt habe. Kann mir jemand ein Schaltplan geben oder sagen wo ich brücken kann?
-
Okdann sieht wie folgt aus:
GPIO1 --> Relay2 > VIRTUELL
GPIO2 --> Relay3 > VIRTUELL
GPIO3 --> Switch2 > TX oder RX
GPIO14 --> Switch3 > Pin 5 bzw. der Pin der ganz außen ist
Einstein habe ein alten RF1 wohl.
Ist GPIO3 TX oder RX?
-
Habt Ihr eine übersicht wo sich die GPIO bei einen Sonoff RF befinden?
-
Code
- rule1
- on Energy#Power>100 do websend [IP vom ersten Basic] power1 1 endon
- on Energy#Power<80 do websend [IP vom ersten Basic] power1 0 endon
- on Energy#Power>300 do backlog websend [IP vom zweiten Basic] power1 1; delay 30; websend [IP vom ersten Basic] power1 0 endon
- on Energy#Power<240 do websend [IP vom zweiten Basic] power1 0 endon
- on Energy#Power>500 do websend [IP vom dritten Basic] power1 1 endon
- on Energy#Power<420 do websend [IP vom dritten Basic] power1 0 endon
- rule1
Die 30 delay time sollen 30 sec. sein oder?
Ist es so richtig für die zeile 5?
-
Code
- rule1
- on Energy#Power>100 do websend [IP vom ersten Basic] power1 1 endon
- on Energy#Power<80 do websend [IP vom ersten Basic] power1 0 endon
- on Energy#Power>300 do websend [IP vom zweiten Basic] power1 1 endon
- on Energy#Power<240 do websend [IP vom zweiten Basic] power1 0 endon
- on Energy#Power>500 do websend [IP vom dritten Basic] power1 1 endon
- on Energy#Power<420 do websend [IP vom dritten Basic] power1 0 endon
- rule1
Hallo HoerMirAuf,
Könnte man es auch so machen das der vorherige Basic der vor her an war auch aus geht. Also wenn Stufe 2 mit 300W startet Sufe 1 ausgeht. Könnte man da sowas hinein bauen?
-
Hallo habt Ihr eigentlich schon versucht über die RS 485 Schnittstelle Daten aus dem Zähler zu entlocken? Einige Zähler haben ja die RS 485 wenn jawelche Softeware benötige ich?
-
Ich habe 2,60 Euro für den BME280 mit 3,3v bezahlt der 680 kostet 9 Euro
-
Aber kosten und Batterie sprechen für mich zumindes dagegen. Bei mir würde der Reed esmachen.
Sag mal hast Du den BME 680? Der soll noch eine güte der Luft Qualität ausgeben, wie sieht sowas aus?
-
Wo ist der Unterschied Zigbee ist doch nur ein Magnetschalter. Welchen vorteil siehst Du?
-
Ich habe irgendwelche Spannungen wenn ich den Taster betätige auf meinen wohl doch nichtpotenzialfreien kontakten Endlage Auf bzw. Zu denke das es wohl mit Reedkontakten besser geht was meinst Du Einstein? Vor ich mir noch den RF zerschieße.
-
Ich denke das ich mir auch welche Bestelle ist schon Praktisch. Werde mir den BME280 kaufen gibt was noch besseres für den Preis?
-
Weißt Du noch die Belegung am S20 und am BME?
-
Guten morgen beim dritten Bild was Du mir geschickt hast sieht man den Sonoff s20uund den BME280 ich sehe aber nur zwei Kabel lizen. Ich dachte das der mehr anschlüsse braucht?
-
Ich meine nur man könnte ja noch mehr Sensoren Relays usw. Schalten. Wenn die in der Luft hängen. Heißt das der ESP keine weiteren herausgeführt hat, das man noch mehr GPIO's zu verfügung hat?
-
Du könntes doch auch auf dein ersten Bild ganz rechts die Lötpunkte nutzen das sind doch auch GPIO 's. Oder sehe ich das falsch.
-
Bin gespannt auf das Foto mit dem Löten ist es auch so eine Sache. Viel Platz ist ja nicht.
-
Könntes Du mir mal ein Foto zukommen lassen das ich sehe wie Du das gelöst hast. Auch die Lötungen an den GPIO´S würde mich interessieren.