Hallo,
da mir hier öfter geholfen wurde möchte ich mal was beitragen, ich habe einen neuen Zähler Sagecom Smarty BZ-Plus, für den es bei Tasmota noch kein Script gibt, deshalb hier meines:
Code
>D
>B
->sensor53 r
>M 1
+1,3,s,0,9600,Smarty
1,77070100010800FF@1,Zählerstand Total,Wh,zaehlerstand_total,1
1,77070100010801FF@1,Zählerstand Tarif 1,Wh,zaehlerstand_tarif_1,1
1,77070100010802FF@1,Zählerstand Tarif 2,Wh,zaehlerstand_tarif_2,1
1,77070100020800FF@1,Wirkenergie Total,Wh,wirkenergie_total,1
1,77070100020801FF@1,Wirkarbeit Tarif 1,Wh,wirkarbeit_tarif_1,1
1,77070100020802FF@1,Wirkarbeit Tarif 2,Wh,wirkarbeit_tarif_2,1
1,77070100100700FF@1,aktuelle Wirkleistung,W,aktuelle_wirkleistung,0
1,7707010060320101@1,Service ID,,meter_id,0
1,77070100600100FF@1,Server ID,,server_id,0
#
Alles anzeigen
ermittelt in der Konsoie per
und Auswertung mit Tasmota SML Dekoder
Am Zähler muss vorher mit PIN das Datenprotokoll auf der Schnittstelle von werkseitig d0 auf dSS bzw. dSS-E = SML (mit aktueller Leistung) geändert werden.
matze1999