Hallo
Ich habe mir
erst kürzlich einige Shelly 1 gekauft und bin sehr zufrieden mit dem Produkt.
Den Shelly 1
betreibe ich mit einem Lichtschalter, welcher ein Kontrolllicht besitzt (LED).
Die LED soll
leuchten, wenn der Schalter geschlossen ist (die Phase wird über den Schalter
zur Lampe und LED geleitet).
Wenn ich aber
den Shelly 1 anschliesse, dann kann ich mit dem Lichtschalter das Licht nicht
ein- oder ausschalten.
Die LED
leuchtet bei geschlossenem Schalter etwas heller und wenn der Schalter offen
ist, dann leuchtet sie dunkler.
Das heisst für
mich, dass wenn der Schalter offen ist vom Shelly 1 ein Strom fliesst.
Zum besseren
Verständnis: Der Ausgang vom Schalter geht beim Shelly zur Klemme SW, aber auch
zur LED.
Mein Ziel ist
es, dass die LED leuchtet, wenn der Schalter geschlossen ist, unabhängig oder
der Shelly das Licht ein- oder ausschaltet.
Ich habe bei
mir zu Hause alle Lichtschalter so geschaltet, um die Smarthome-Lampen
zurückzusetzen, wenn dies nötig ist.
So erkenne ih die Stellung des Lichtschalters einfacher.
Im Moment habe
ich die Shelly so angeschlossen, dass die Spannungsversorgung für die LED nicht
vom Ausgang des Schalters kommt, sondern direkt von der Phase.
Ich habe noch zwei Dateien angefügt worin die Schemen der Schalter ersichtlich sind.
Beim
Lichtschalter bitte Schema "Lichtschalter" beachten
Beim
Lichtschalter mit Steckdose bitte Schema "Lichtschalter mit Steckdose" beachten
Ich hoffe Ihr könnt mir hier behilflich sein, eventuell seht Ihr etwas was mir entgangen
ist.
Vielen Dank
Mit
freundlichen Grüssen
Fabian