Hallo ,
Möchte die Pumpe meiner Fußbodenheizung steuern.Der Schaltkasten ist im Keller,und die Fühlerleitung müsste ca 5 Meter lang sein.
Hallo ,
Möchte die Pumpe meiner Fußbodenheizung steuern.Der Schaltkasten ist im Keller,und die Fühlerleitung müsste ca 5 Meter lang sein.
Hallo indi52,
vielleicht kann man die Fühlerleitung einfach verlängern? Versucht haben wir es noch nicht.
Wäre dann ja mit einem TH16 + Fühler.
Gruß
Rainer
vielleicht kann man die Fühlerleitung einfach verlängern? Versucht haben wir es noch nicht.
Wäre dann ja mit einem TH16 + Fühler.
dazu wäre interessant zu wissen um welchen Fühler es sich handelt (NTC, PTC). Die würde es fertig in z.B. 5m länge günstig im Handel geben.
PT100 u. PT1000 schließe ich aus Kostengründen fast aus.
Eine Verlängerung solcher Fühler (NTC,PTC) ist in der Regel ohne Probleme möglich, da sich die Messgenauigkeit bei Verlängerung im Promillebereich bewegt.
Arbeite im Kältetechnikbereich und wir verlängern normale NTC u. PTC-Fühler nahezu täglich. Man sollte nur darauf achten die gleiche Kabelstärke zu verwenden und und die Enden ordentlich zu verbinden (verlöten).
Wir können die Fühler im Nachhinein zwar noch kalibrieren aber ob das Ding jetzt um 0,05°C mehr oder weniger anzeigt ist praktisch nicht relevant.
viele Grüße,
Manfred
dazu wäre interessant zu wissen um welchen Fühler es sich handelt (NTC, PTC). Die würde es fertig in z.B. 5m länge günstig im Handel geben.
PT100 u. PT1000 schließe ich aus Kostengründen fast aus.
Als Ideal wäre ja der DS18B20 um diesen ggf. am Rohr zu befestigen.
Sonst den AM2301 Der geht dann als Raumfühler inkl. Feuchtigkeitsmessung
Gruß
Rainer
ja von dem DS18B20 bin ich ausgegangen, weil man mit diesem eine bessere Wärmeübertragung realisieren kann, bzw. ganz einfach in einer Fliesenfuge unterbringen könnte.
Dieser DS18B20 ist (soviel ich gesehen habe) ist ein 3-Leiter Vom Type her wäre da viel möglich:
PT100, PT1000, PT500, PT2000, Ni500, Ni1000, Ni1000TK5000, NTC1.8kOhm, NTC5kOhm, NTC10kOhm, NTC20kOhm, usw.
Kosten tut das Ding ja nicht viel, wäre mal einen Test wert, diesen vor und nach einer Verlängerung zu vergleichen
vG,
Manfred
Habe den AM 2301-Sensor um 10 m verlängert(sauber verlötet).Funktioniert einwandfrei.
Habe den AM 2301-Sensor um 10 m verlängert(sauber verlötet).Funktioniert einwandfrei.
Was für ein Kabel wurde für die Verlängerung verwendet?
Kann man den Sensor (AM2301) irgendwie Kalibrieren? Habe den Sensor 5x am S20 1x am TH16 und überall zeigt es immer ca. 2-3 Grad mehr an, als es tatsächlich ist.
Habe alle Sonoff Geräte mit Tasmota geflashed.
Kann man den Sensor (AM2301) irgendwie Kalibrieren? Habe den Sensor 5x am S20 1x am TH16 und überall zeigt es immer ca. 2-3 Grad mehr an, als es tatsächlich ist.
Habe alle Sonoff Geräte mit Tasmota geflashed.
Hi,
der AM2301 sollte ab Werk kalibriert sein mit max. +-0,5°C Abweichung,
andere Möglichkeit sehe ich keine.
Wenn der Fehler konstant bleiben würde, könnte man im ioBroker etc. die 2-3 Grad abziehen.
Vorher würde ich aber noch mal gegenchecken mit anderer firmware und Vergleich mit
z.B. DS18B20 um Softwarefehler auszuschließen.
LG
Ich nutze Domoticz mit MQTT kann ich das dort auch anpassen? Da muss man bestimmt ein Script schreiben, oder?
in Domoticz ganz einfach unter
Temperatur -> Bearbeiten (beim jew. Sensor) -> Einstellung
den Korrekturwert eintragen.
hier wird z.B. ein Wert von 2,4 vom gemessenen abgezogen.
oder schon als Rule in Tasmota:
1A - das ist genau das was ich benötige.
Vielen Dank.
trage ich in Tasmota den Code Schnipsel in die user_config.h ein oder muss das in die sonoff_template.h?
Das kann man so direkt in die Tasmota Konsole eingegeben.
Für Domoticz sollte das hier funktionieren (idx anpassen):
rule1
on tele-AM2301#temperature do backlog var1 %value%; SUB1 2.4; event sendtemp endon
on event#sendtemp do publish domoticz/in {"idx":667,"nvalue":0,"svalue":"%var1%"} endon
LG