Hallo zusammen,
unsere Zirkulationspumpe Logafix BUZ-Plus 15 A.2 (2W-4,5W Leistungsaufnahme) soll über die Gosund-Steckdose (SP112 v3.4) halbstündlich für 10min geschalten werden. Gesteuert wird dies über ein Script im ioBroker per MQTT. Leider startet die Dose sporadisch neu: mal beim Einschalten, mal bei Ausschalten, mal läuft es durch, aber mehr als 10 Neustarts/Tag. In der Information wird als Grund der Hardware-Watchdog gennant. (Tasmota Version: 10.1.0, englisch)
Was ich bis jetzt versucht habe:
- ältere Tasmota Versionen (9.4.0 und 9.5.0)
- gegen baugleiche Steckdose ausgetauscht
- 2. Dose daneben gelegt, um ein zu schwaches WLAN-Signal auszuschließen (66%, -67 dBm)
- Dose per Tasmotizer neu geflashed
Ohne Last schaltet die Dose ohne Probleme.
Es hat alles nichts geholfen. Wüsste eventuell jemand, woran dieser Fehler liegen könnte bzw. wie ich das beheben könnte?
Vielen Dank im Voraus
Steffen