Sonoff Touch T02CHEU schaltet selbständig

  • Nach erfolgreichem flashen der aktuellen Tasmota 9.1.0 macht der Touch Probleme.

    Er schaltet selbständig beide Kanäle an und aus. In sekündlichen Abständen, dann wieder mal 10 Sekunden Pause, dann mal über eine Minute Pause.

    Da es auf der offiziellen Tasmotaseite nichts direkt zum T0 gibt: Konfiguriert ist er nach dieser Seite: https://templates.blakadder.com/sonoff_TX-T0EU2C.html

    Weiteres, was ich schon probiert habe:

    • das vordefinierte T12CH sowie aus Basis des Basic.
    • SetOption1 0
    • SetOption13 1
    • SetOption40 mit diversen Werten
    • ButtonDebounce mit diversen Werten

    Außerdem fällt mir auf, dass die WLAN-LED blinkt oder aus ist.

    Hier mal ein Auszug aus dem Log (ohne dass ich manuell irgendwas mache):

    12:18:29 MQT: stat/KuecheSchalter/RESULT = {"POWER2":"ON"}

    12:18:29 MQT: stat/KuecheSchalter/POWER2 = ON

    12:18:29 APP: Knopf1 Mehrfachdruck 1

    12:18:30 APP: Knopf1 Mehrfachdruck 1

    12:18:30 CFG: in Flash gespeichert am FA, zählen 242, Bytes 4096

    12:18:30 SRC: Button

    12:18:30 MQT: stat/KuecheSchalter/RESULT = {"POWER1":"ON"}

    12:18:30 MQT: stat/KuecheSchalter/POWER1 = ON

    12:18:31 APP: Knopf1 Mehrfachdruck 1

    12:18:31 APP: Knopf1 Mehrfachdruck 2

    12:18:31 CFG: in Flash gespeichert am F9, zählen 243, Bytes 4096

    12:18:31 APP: Knopf1 Mehrfachdruck 3

    12:18:31 APP: Knopf1 Mehrfachdruck 4

    12:18:32 APP: Knopf1 Mehrfachdruck 1

    12:18:33 SRC: Button

    12:18:33 MQT: stat/KuecheSchalter/RESULT = {"POWER1":"OFF"}

    12:18:33 MQT: stat/KuecheSchalter/POWER1 = OFF

    12:18:33 APP: Knopf1 Mehrfachdruck 1

    12:18:33 CFG: in Flash gespeichert am F8, zählen 244, Bytes 4096

    12:18:33 APP: Knopf1 Mehrfachdruck 2

    12:18:35 SRC: Button

    12:18:35 MQT: stat/KuecheSchalter/RESULT = {"POWER2":"OFF"}

    12:18:35 MQT: stat/KuecheSchalter/POWER2 = OFF

    12:18:35 APP: Knopf1 Mehrfachdruck 1

    12:18:35 CFG: in Flash gespeichert am F7, zählen 245, Bytes 4096

    12:18:35 APP: Knopf1 Mehrfachdruck 2

    12:18:36 APP: Knopf1 Mehrfachdruck 1

    12:18:36 SRC: Button

    12:18:36 MQT: stat/KuecheSchalter/RESULT = {"POWER1":"ON"}

    12:18:36 MQT: stat/KuecheSchalter/POWER1 = ON

    12:18:37 APP: Knopf1 Mehrfachdruck 1

    12:18:37 APP: Knopf1 Mehrfachdruck 2

    12:18:37 CFG: in Flash gespeichert am F6, zählen 246, Bytes 4096

    12:18:37 APP: Knopf1 Mehrfachdruck 3

    12:18:38 APP: Knopf1 Mehrfachdruck 1

    12:18:38 SRC: Button

    12:18:38 MQT: stat/KuecheSchalter/RESULT = {"POWER1":"OFF"}

    12:18:38 MQT: stat/KuecheSchalter/POWER1 = OFF

    12:18:38 APP: Knopf1 Mehrfachdruck 1

    12:18:39 APP: Knopf1 Mehrfachdruck 2

    12:18:39 CFG: in Flash gespeichert am F5, zählen 247, Bytes 4096

    12:18:39 APP: Knopf1 Mehrfachdruck 3

    12:18:40 APP: Knopf1 Mehrfachdruck 1

    12:18:40 SRC: Button

    12:18:40 MQT: stat/KuecheSchalter/RESULT = {"POWER1":"ON"}

    12:18:40 MQT: stat/KuecheSchalter/POWER1 = ON

    12:18:40 APP: Knopf1 Mehrfachdruck 1

    12:18:40 WIF: Prüfe Verbindung...

    12:18:40 APP: Knopf1 Mehrfachdruck 2

    12:18:41 APP: Knopf1 Mehrfachdruck 3

    12:18:41 CFG: in Flash gespeichert am F4, zählen 248, Bytes 4096

    12:18:41 APP: Knopf1 Mehrfachdruck 4

    12:18:41 APP: Knopf1 Mehrfachdruck 5

    12:18:42 APP: Knopf1 Mehrfachdruck 6

    12:18:42 APP: Knopf1 Mehrfachdruck 7

    12:18:42 APP: Knopf1 Mehrfachdruck 8

    12:18:43 APP: Knopf1 Mehrfachdruck 1

    12:18:43 APP: Knopf1 Mehrfachdruck 2

    12:18:43 APP: Knopf1 Mehrfachdruck 3

    12:18:43 APP: Knopf1 Mehrfachdruck 4

    12:18:44 APP: Knopf1 Mehrfachdruck 5

    12:18:44 APP: Knopf1 Mehrfachdruck 6

    12:18:44 APP: Knopf1 Mehrfachdruck 7

    12:18:45 APP: Knopf1 Mehrfachdruck 8

    12:18:45 APP: Knopf1 Mehrfachdruck 9

    12:18:45 APP: Knopf1 Mehrfachdruck 10

    12:18:46 APP: Knopf1 Mehrfachdruck 11

    12:18:46 APP: Knopf1 Mehrfachdruck 12

    12:18:46 APP: Knopf1 Mehrfachdruck 1

    12:18:47 APP: Knopf1 Mehrfachdruck 2

    12:18:47 APP: Knopf1 Mehrfachdruck 1

    12:18:47 APP: Knopf1 Mehrfachdruck 2

    12:18:48 SRC: Button

    12:18:48 MQT: stat/KuecheSchalter/RESULT = {"POWER2":"ON"}

    12:18:48 MQT: stat/KuecheSchalter/POWER2 = ON

    12:18:48 APP: Knopf1 Mehrfachdruck 1

    12:18:48 CFG: in Flash gespeichert am FB, zählen 249, Bytes 4096

    12:18:48 APP: Knopf1 Mehrfachdruck 2

    12:18:49 SRC: Button

    12:18:49 MQT: stat/KuecheSchalter/RESULT = {"POWER2":"OFF"}

    12:18:49 MQT: stat/KuecheSchalter/POWER2 = OFF

    12:18:49 APP: Knopf1 Mehrfachdruck 1

    12:18:50 SRC: Button

    12:18:50 MQT: stat/KuecheSchalter/RESULT = {"POWER1":"OFF"}

    12:18:50 MQT: stat/KuecheSchalter/POWER1 = OFF

    12:18:50 CFG: in Flash gespeichert am FA, zählen 250, Bytes 4096

    12:18:50 APP: Knopf1 Mehrfachdruck 1

    12:18:51 APP: Knopf1 Mehrfachdruck 2

    12:18:51 APP: Knopf1 Mehrfachdruck 3

    12:18:51 APP: Knopf1 Mehrfachdruck 4

    12:18:51 APP: Knopf1 Mehrfachdruck 5

    12:18:52 APP: Knopf1 Mehrfachdruck 6

    12:18:52 APP: Knopf1 Mehrfachdruck 7

    12:18:52 APP: Knopf1 Mehrfachdruck 8

    12:18:53 APP: Knopf1 Mehrfachdruck 9

    12:18:53 APP: Knopf1 Mehrfachdruck 1

    12:18:53 APP: Knopf1 Mehrfachdruck 2

    12:18:54 SRC: Button

    12:18:54 MQT: stat/KuecheSchalter/RESULT = {"POWER2":"ON"}

    12:18:54 MQT: stat/KuecheSchalter/POWER2 = ON

    12:18:54 APP: Knopf1 Mehrfachdruck 1

    12:18:54 CFG: in Flash gespeichert am F9, zählen 251, Bytes 4096

    12:18:55 SRC: Button

    12:18:55 MQT: stat/KuecheSchalter/RESULT = {"POWER1":"ON"}

    12:18:55 MQT: stat/KuecheSchalter/POWER1 = ON

    12:18:55 APP: Knopf1 Mehrfachdruck 1

    12:18:55 APP: Knopf1 Mehrfachdruck 2

    12:18:55 CFG: in Flash gespeichert am F8, zählen 252, Bytes 4096

    12:18:57 SRC: Button

    12:18:57 MQT: stat/KuecheSchalter/RESULT = {"POWER2":"OFF"}

    12:18:57 MQT: stat/KuecheSchalter/POWER2 = OFF

    12:18:57 CFG: in Flash gespeichert am F7, zählen 253, Bytes 4096

    12:18:57 APP: Knopf1 Mehrfachdruck 1

    12:18:57 APP: Knopf1 Mehrfachdruck 2

    12:18:58 APP: Knopf1 Mehrfachdruck 3

    12:18:58 APP: Knopf1 Mehrfachdruck 4

    12:18:59 APP: Knopf1 Mehrfachdruck 1

    12:18:59 APP: Knopf1 Mehrfachdruck 2

    12:18:59 APP: Knopf1 Mehrfachdruck 3

    12:18:59 APP: Knopf1 Mehrfachdruck 4

    12:19:00 APP: Knopf1 Mehrfachdruck 1

    12:19:00 WIF: Prüfe Verbindung...

    12:19:01 APP: Knopf1 Mehrfachdruck 1

  • Moin.

    Wie hast du den geflasht?

    Klingt als wäre entweder das Template nicht das richtige, bzw. die Hardware hat sich geändert, es ist kein T02CHEU.

    Es kann auch an einem unsauberen flash liegen.

    Zuerst würde ich mal einen komplett Reset machen.

    Dann mit verschiedenen Templates spielen.

    bzw. das:

    https://tasmota.github.io/docs/Configura…or-New-Devices/

    benzino77 Tasmocompiler

    Gitpod Master Release

    Gitpod Development Release

    Sonoff-Basic / Sonoff-RF / Sonoff-Touch / Sonoff S20 / PowStro Basic / MagicHome / Sonoff-RF-Bridge mit diversen 433MHz RF Sender/Empfänger / Shelly_1 / ESP-WiFi-Dimmer / Gosund SP111 / ESP12E / WEMOS D1 Mini / ESP32Cam

    Sensoren: BME280/BMP280/HC-SR501/HC-SR04/ACS712/INA219/MHZ19B/DS3231

    Alexa Sprachsteuerung

    mosquitto/bash/html/cgi auf Wyse5070