Vielen Dank für die Rückmeldung,
ich habe inzwischen sehr viel ausprobiert und das Skript arbeitet nun wie gewünscht.
=>Websend [Ip].... ist nicht sehr elegant. Für mich als Laie aber übersichtlicher, ich kann es erweitern und verschiedene Verbraucher in Kaskade zu und abschalten.
Grüße
>D
P_in=0
>T
P_in=0-Haupt#P_in
>S
if P_in>2200
then
=>WebSend [192.168.179.48] Power1 on
endif
if P_in<100
then
=>WebSend [192.168.179.48] Power1 off
endif
>B
=>sensor53 r
>M
+1,3,o,0,9600,Haupt
1,1-0:1.7.0*255(@1,P_in,W,P_in,18
1,1-0:1.8.0*255(@1,E_in,kWh,E_in,19
1,1-0:2.8.0*255(@1,E_out,kWh,E_out,19
1,1-0:21.7.0*255(@1,L1,W,L1,18
1,1-0:41.7.0*255(@1,L2,W,L2,18
1,1-0:61.7.0*255(@1,L3,W,L3,18
1,1-0:0.0.0*255(@1,Netzbetreiber-ID,,NetID,0
1,0-0:96.1.255*255(@#),Seriennummer,,serial,0
#