Installation von Shelly 1 PM hinter in Reihe geschalteten Kippschalter

  • Hallo zusammen,

    ich hoffe hier kann mir geholfen werden.

    Ich habe bei mir im Haus bereits einige Shellys hinter einfachen Lichtschaltern installiert, was bislang kein Problem war.

    Bei den Schaltern in unserem Wohn-/Esszimmer komme ich jedoch ein wenig in grübeln.

    Dort gibt es 3 Lampen, die über zwei Kippschalter an einer zentralen Stelle, geschaltet werden.

    Einer dieser Kippschalter hat nur eine Einzelwippe und der andere eine zweigeteilte Wippe.

    Die Elektronik dahinter sieht wie folgt aus:

    [Blockierte Grafik: https://abload.de/img/29857ed1-17c8-4190-baq9ktq.jpg]

    Der obere Schalter ist der Kippschalter mit zweigeteilter Wippe über den zwei Lampen geschaltet werden.

    Der untere Schalter ist der Kippschalter mit Einzelwippe über den eine Lampe geschaltet werden.

    Vom Schalter mit zweigeteilter Wippe geht ein Output (braunes Kabel) in den Schalter mit Einzelwippe.

    Vom Schalter mit Einzelwippe geht wiederum ein Output (braunes Kabel) sowie die zwei schwarzen L Kabel dann in die Wand.

    Im Grunde genommen geht es mir vor allem darum die Lampe hinter dem Schalter mit Einzelwippe über den Shelly schalten zu können und dabei die anderen beiden Lampen wie gewohnt über den anderen Schalter weiterzunutzen. Wie sähe dafür die Shelly Installation aus?

    Alernativ: Wie sähe eine Installation aus, um alle 3 Lampen über Shellys schalten zu können?

    Bevor ich jetzt irgendwas probiere, dacht ich ich frage mal lieber hier nach, da sich hier ja scheinbar einige Leute tummeln die sich damit auskennen ;)

    Vielen lieben Dank in jedem Fall schon mal Vorab.

  • wenn ich das Bild richtig deute hast du erst mal ein generelles Problem. Im oberen Schalter ist der Gelb/grüne am Schalter angeschlossen und das ist schonmal nicht statthaft. Da der Gelb/grüne nur als Schutzleiter zu verwenden ist. Es fehlt sicherlich eine Ader und deshalb die Variante. Denke du solltest dies ertmal abklären.

  • Also kurz und einfach gesagt... wennst schon mehrere Shelly installiert hast ... hier ist das selbe zu machen, es hat sich nichts geändert!

    Du benötigst die gleichen Drähte aber zwar nicht unbedingt die gleichen Farben, den dem Strom ist es egal welche farbe drumherum ist.

    Aber du benötigst einmal L + N an jedem Shelly was aber laut deinen Foto nur L vorhanden ist!

    Dann geht beim Schalter mit einfacher Wippe die zwei schwarzen auf "0" beim Shelly, bei SW kommt der Schalter

    Bei deinen Serienschalter geht einmal der Blaue auf den einen "0" und der Gelbgrüne auf den anderen "0" des anderen Shellys , SW ist bei beiden wieder der Schalter , L+N natürlich auch

    Wie schaut überhaupt deine Wand dort aus?!!? Holzverkleidung? wenn ja dann tausche auch bitte die Dosen auf tiefere Dosen aus und baue nicht die Shellys hinter der Dose im "freien" ein den in die aktuellen Dosen wird nicht passen!

    Shelly 1 15x, Sonoff Basic 12x, Sonoff S20 5x, Sonoff TH16 12x, Sonoff 4ch Pro 2x, WiFi LED Controller 5x, Div. Alexas, TV´s, Smarte Weihnachtsbeleuchtung,....

  • grün/gelb missbraucht und damit hier schon Schluss mit Lustig.

    Da fehlt wohl jetzt schon ne Leitung und zum 100sten mal, es ist wurscht welche Schalter wie vorhanden sind, der Shelly kommt dort hin wo sich L, N und der der Draht zur Lampe befinden. Ist einer davon nicht vorhanden, ist das Thema gefressen und bei Dir ist ohne Shelly schon das Thema um.

  • Die Installation mit dem Schutzleiter hab ich nicht verbrochen. Die war schon so.

    Dann lass ich da wohl mal jmd. drüber gucken.

    Danke.