Absicherung rund um Sonoff 4CH Pro R2
-
gabischatz -
18. Dezember 2019 um 14:08 -
Erledigt
-
-
-
Der Sinn eines Leitungsschutzschalters ist es eine Überlastung der Leitung zu verhindern, und nicht der Geräteschutz!
Aus diesem Grund brauchst du nur den LS vor dem 4CH (deiner ist übrigens kein Pro). Den Rest kannst die sparen.
Wenn du deine Installation mit 1,5mm² verdrahtest, musst du statt dem B16A einen 13A Automaten verwenden! Bei 2,5mm² geht natürlich der 16er, aber ob der Querschnitt in die Klemmen vom 4CH passt, ist die Frage?
-
Wenn du deine Installation mit 1,5mm² verdrahtest, musst du statt dem B16A einen 13A Automaten verwenden! Bei 2,5mm² geht natürlich der 16e
Stimmt so nicht ganz.
Das hängt von der Verlegeart und Anzahl der belasteten Adern ab.
Bei normaler UP Verlegung ( C ) gehen bei nem NYM-J 3x1,5 (2 belastete Adern) nach wie vor 16A.
-
Stimmt so nicht ganz.
Da hast du natürlich zu 100% Recht!
Mit der Regel: 1,5 --> 13A und 2,5 --> 16A macht man aber auch nichts falsch. Ich weis schon "Kupfer ist teuer", aber im Heimbereich kann/sollte man die wenigen 16A Stromkreise schon mit 2,5mm³ verdrahten.
Ein ABB-Vertreter hat mir vor Jahrzehnten erklärt: "ABB hat die 13A Leitungsschutzschalter für den 1,5mm² Querschnitt erfunden"
-
Ich weis schon "Kupfer ist teuer", aber im Heimbereich kann/sollte man die wenigen 16A Stromkreise schon mit 2,5mm³ verdrahten.
Da muss ich dir allerdings zustimmen