• In diversen Shops gibt es einen kompakten Schalter der sich auch flashen lässt. Der Hersteller kennzeichnet ihn Innen mit BLUE50 und es gibt eine Webseite mit selbigen Namen.

    Das Teil ist ganz gut verarbeitet und auch nicht allzu groß. Das Netzteil ist ohne galvanische Trennung ähnlich der Obi Stecker.

    Das ist ja alles relativ grob und leicht anzuschließen. Es gibt zwei Lötpunkte mit R und T beschriftet. Das ist RxD und TxD und wird mit dem

    FTD Programmer gekreuzt verbunden. Ich habe nur zwei Klingeldrähte durchgesteckt, nicht gelötet, hat gereicht.

    +3,3V ist mit V beschriftet und - mit G. Das auch entsprechend anschließen. Die 4 Drähte reichen!

    Dann gibt es noch L die LED und R das Relais. Braucht man aber hierfür nicht. Die Buchstaben sind alle gespiegelt aber lesbar.

    Der K Anschluss ist GPIO O und mit dem Taster verbunden. Dieser Taster muss vor dem Anschluss der Spannung/USB gedrückt und gehalten werden bis der Programmiervorgang beginnt.

    Ich habe FlashESP8266 benutzt und die sonoff-DE6.4.bin, kann man alles runterladen.

    - FTD Adapter und WLAN Schalter verbinden.

    - FTD Adapter an den PC anschließen (USB). Warten bis die Treiber

    installiert sind.

    - Dann das Flash Programm starten. Dort die com des Adapters auswählen und

    die gewünschte bin (muss im selben Verzeichnis wie die exe liegen).

    - Das Programm offen lassen und den FTD vom USB trennen. Die Taste auf dem

    WLAN Schalter drücken. Den USB Stecker des FTD wieder an den PC

    anschließen.

    - Auf Flash drücken und wenn die Pünktchen den Vorgang anzeigen den Taster

    los lassen.

    - Nach dem Neustart (eventuell kurz usb abtrennen) kann man sich mit dem WLAN Netz sonoffxx verbinden.

    - Im Browser 192.168.4.1 eingeben und die eigenen wlan Daten eintragen.

    - Neustart....im Router mal schauen welche ip das Teil bekommen hat und

    fertig.

    Sonoff basic läuft ich habe aber generic 18 gewählt.



  • Update über das WEB Interface läuft auch ohne Probleme. Habe auf 6.5 aktualisiert. Das Relais ist etwas kräftiger als in einem Sonoff Basic, trotzdem 10A ohmsche Dauerlast ist der Grenzwert. Bei vielen Schaltvorgängen sollte man aber nicht an die Grenzen gehen und außerdem Einschalt/Ausschaltspitzen beachten. Ohne Gehäuse und mit gekürzten Ecken geht das wohl auch in eine UP Dose. Natürlich nicht ganz VDE gerecht, da dann der Fingerschutz bei entferntem Schalter nicht mehr gegeben.

    Beim Flashen mit dem FTD Adapter auf keinen Fall gleichzeitig Netzspannung anschließen. Hatte ich nicht geschrieben, sollte aber selbstverständlich sein.