Hallo
Ich verwende den Sonoff 4CH DY (24V Version) mit meiner Haussteuerung. Dieser erzeugt nur kurze Pulse, die wiederum die DIO's meiner Haussteuerung
triggern. Soweit so gut. Leider kommt es ab und an zu einem WLAN-Reconnect. Ergebnis: Kanal 3 wird kurz geschaltet obwohl dieser als AUS definiert ist.
Das scheint ein Startup-Thema zu sein. Man kann das Verhalten auch provozieren indem man einen Softreset ansteuert.
Kan man das ändern? Im Forum habe ich nichts gefunden.
Ist immer blöd wenn auf einmal Nachts das Licht angeht und der Rolladen hochfährt
Anbei ein Log. Hier sieht man das Verhalten. Ich kann es aber nicht "weg"konfigurieren?
00:00:00 Projekt sonoff Jalousien_Hoch Version 6.4.1.5(sonoff)-2_4_2
00:00:00 WIF: verbinden mit AP2 LiWan in Modus 11N wie sonoff-3655...
00:00:00 RSL: RESULT = {"POWER3":"ON"}
00:00:00 RSL: POWER3 = ON
00:00:00 RSL: RESULT = {"POWER3":"OFF"}
00:00:00 RSL: POWER3 = OFF
00:00:05 WIF: verbunden
00:00:05 HTP: Web-Server aktiv bei sonoff-3655 mit IP-Adresse 192.168.188.105
00:00:05 UPP: Multicast (wieder-)verbunden
01:34:16 RSL: INFO1 = {"Module":"Generic","Version":"6.4.1.5(sonoff)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_466E47_fb/","GroupTopic":"sonoffs"}
01:34:16 RSL: INFO2 = {"WebServerMode":"Admin","Hostname":"sonoff-3655","IPAddress":"192.168.188.105"}
01:34:16 RSL: INFO3 = {"RestartReason":"Software/System restart"}
01:34:16 RSL: RESULT = {"POWER1":"OFF"}
01:34:16 RSL: POWER1 = OFF
01:34:16 RSL: RESULT = {"POWER2":"OFF"}
01:34:16 RSL: POWER2 = OFF
01:34:16 RSL: RESULT = {"POWER3":"OFF"}
01:34:16 RSL: POWER3 = OFF
01:34:16 RSL: RESULT = {"POWER4":"OFF"}
01:34:16 RSL: POWER4 = OFF
01:34:24 RSL: STATE = {"Time":"2019-01-13T01:34:24","Uptime":"0T00:00:14","Vcc":3.504,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":26,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","POWER3":"OFF","POWER4":"OFF","Wifi":{"AP":2,"SSId":"LiWan","BSSId":"CC:CE:1E:31:87:AF","Channel":13,"RSSI":44}}