Wo stellt man denn den Buton Typ ein?

Shelly - bei Wechsel-/Kreuz-/Stromstoß-Schaltung...
-
NoitaercX -
4. November 2018 um 17:33 -
Erledigt
-
-
-
immer noch über die Konsole
-
Moin Männers
Ich habe eine seltsame Verkablung in meinem Treppenhaus,
und zwar ist das eine Wechselschaltung aber ich komme nicht weiter.
Weil die Lampen in verschiedenen Schalterdosen sind.
Aufbau:
erster Schalter :
2 Korrespondierende und Lampendraht von UG und OG (kommt vom Schalter 2), kein L vorhanden.
zweiter Schalter :
2 Korrespondierende , L und N, Lampendraht OG (geht zum Schalter 1)
jetzt wollte ich einen Shelly 1 oder 2 egal welchen einbauen, aber kommen mit meinen Gedanken nicht weiter.
Könnt Ihr mir da weiter helfen?
THX
-
Könnt Ihr mir da weiter helfen?
Hi,
blicke da auch nicht ganz durch
Geht im UG und OG immer gleichzeitig das Licht An/Aus?
Mach evtl. mal Fotos von deinen Schaltern (mit sichtbarer Verkabelung).
-
Ja die Lampen werden immer zusammen ein und ausschaltet.
Foto ist jetzt schlecht, muss wieder alles raus rupfen
-
zweiter Schalter :
2 Korrespondierende , L und N, Lampendraht OG (geht zum Schalter 1)davon müsste man halt wissen, wie und was angeschlossen ist:
N für Kontrollleuchte ? wo L und Lampendraht bei einem Wechselschalter? ...
-
-
Wenn beide Schalter durch Taster getauscht werden dann müsste der Shelly1 in die Dose vom Schalter 1 gesetzt werden und es sollte leuchten.
-
Geht auch ohne Taster, normale Wechselschaltung
mit dem Shelly zwischen Schalter 1 (gelb aufgetrennt und einmal an O und SW),
N und L wird da halt auch noch benötigt.
-
Es gibt halt kein L im Schalter 1, nur im zweiten
Und mit den Taster ist auch nicht wirklich gut, da es die Schalterserie nicht mehr gibt.
-
Zitat
da es die Schalterserie nicht mehr gibt.
Die vorhandenen Schalter kann man umrüsten auf Taster. Dafür kleine Druckfedern nehmen.
-
wenn die benötigten Leitungen am gewünschten Schalter nicht vorhanden sind, dann wird das nix. So einfach ist das, fast so einfach wie der Anschluss selber. Es wird immer an der Leitung zwischen geschaltet die vom Schalter zur Lampe läuft, egal wie viele Lampen und Schalter verbaut sind.
-
Geht auch ohne Taster, normale Wechselschaltung
mit dem Shelly zwischen Schalter 1 (gelb aufgetrennt und einmal an O und SW),
N und L wird da halt auch noch benötigt.
Danke für die Lösung!!Endlich weis ich wo der Fehler liegt!!!
-
da es die Schalterserie nicht mehr gibt.
Den Hersteller gibts doch sicher noch? Dann passen die alten Wippen auch auf die neuen Unterteile.
-
Moin zusammen,
ich habe heute meine erste Wechselschaltung mit einem Shelly 1 nachgerüstet.
Funktioniert prinzipiell so, wie es soll.
Nur seltsamerweise schaltet der Shelly 1 beim ersten Mal manchmal nicht, wenn ich den entfernten Schalter (der Schalter mit dem ankommenden L1) betätige. Schalte ich diesen Schalter ein paar Mal hin und her, dann geht es plötzlich.
Dann funktioniert auch jeder Schaltvorgang - egal an welchem Schalter.
Ein paar Minuten später wieder dasselbe Spiel. Der Shelly 1 reagiert nicht auf den entfernten Schalter. Erst nach ein paar Schaltungen geht es plötzlich wieder.
Die einzige Besonderheit: Die Lampe und die Steckdose beim zweiten Schalter (welche den Shelly 1 mit L1 versorgt), liegen auf unterschiedlichen Sicherungen.
Allerdings schaltet ja der zweite Schalter (hinter dem sich der Shelly 1 befindet) auch mit dem L1 vom anderen Schalter den Shelly 1.
Könnte das die Ursache sein?
Vielen Dank.
Grüße Mave
-
Läuft MQTT bei Dir?
-
-
hat sich so angehört, als wäre das aktiv aber kein MQT der Läuft.
-
Meinst Du, dass es zu Schaltverzögerungen kommt, wenn der MQTT Broker nicht erreichbar ist?
-
Hi, hast du den Schalter auf 'BUTTON TYPE: Edge Switch' eingestellt?
-