Hallo sunburstc,
bei mir ist die Pollzeit auf 10 eingestellt und der Sensor sitz auf dem Glas des Wasserzählers auf.
Funktioniert wie es soll.
Ich habe mich falsch ausgedrückt.. ich wollte damit andeuten das ich von -50 bis 50 verschiedene Werte probiert habe :).
Trotzdem Danke!
Kannst du mir vielleicht zeigen wie genau du den Näherungssensor platziert hast? Meiner liegt auch direkt auf dem Glas leicht exzentrisch.
Code
;WGS_COMBO
>D
>B
->sensor95 r
>M 3
+1,3,s,0,9600,Strom
+2,14,c,1,20,Wasser
+3,12,c,1,10,Gas
1,77070100010700ff@1,Aktueller Verbrauch,W,Power_curr,0
1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,Total_in,4
2,=h==================
2,1-0:1.8.0*255(@1000,Zählerstand,cbm,Count,3
3,=h==================
3,1-0:1.8.0*255(@100,Zählerstand,cbm,Count,3
3,=h==================
#
Alles anzeigen
Mit der aktuellen Einstellung „20“ hab ich in den letzten 10h mehr als 20L „verpasst“.
Werde nochmal Richtung irq gehen.
Ansonsten überlege ich umzusteigen auf eine Reflektionslösung.
Meine Frage an gemu2015 : Hattest du zufällig irgendetwas in der Uni7 bzgl. Der Counter verändert gehabt? Wenn nicht, muss es an meiner Hardware liegen.