Alles anzeigendu brauchst einen EBus zu TTL 3.3V Konverter. Bauanleitungen solltest du im Netz finden. z.B. https://kanneweb.wordpress.com/2015/10/11/der-ebus/
Vielleicht gibts auch einen Adapter zu kaufen => https://ebus-wiki.org/doku.php/ebus/ebuskonverter
Die Wolf Steuerkommandos musst du dir im Netz zusammensuchen.
Nimm für den Anfang erst mal meinen Descriptor da deine Heizung sehr ähnlich ist, sollte schon einiges gehen.
;wolff
>D
>B
=>sensor53 r
>M 1
+1,3,e,0,2400,EBUS
1,xxxx0503xxxxxxxxxxxxxxxxss@1,Außentemperatur,C,Outsidetemp,1
1,xxxx5014xxxxxxxxxxuu@1,Raumtemperatur,C,Roomtemp,1
1,xxxx0503xxxxxxxxxxxxxxuu@1,Warmwasser,C,Warmwater,1
1,xxxx0503xxxxxxxxxxuu@1,Heizkessel,C,Boiler,1
1,03fe0503xxxxxxxxxxxxuu@1,Rücklauf,C,Returns,1
1,03fe0503xxxxuu@1,Status,,Status,0
1,03fe0503xxxxxxuu@b3:1,Brenner,,Burner,0
1,xxxx5017xxxxxxuuuu@16,Solarkollektor,C,Collector,0
1,xxxx5017xxxxxxxxxxuuuu@16,Solarspeicher,C,Solarstorage,0
1,xxxx5017xxuu@b0:1,Solarpumpe,,Solarpump,0
#
PS der MODBUS decoder ist jetzt auch fertig und schon in Arends Tasmota integriert
damit könnt ihr alle RS485 MODBUS Geräte auslesen z.B. https://www.aliexpress.com/item/330391518…0d9479bb208c39c
Könnte man dieses hier benutzen und statt eines FTDI einen Wemos D1 Mini:
https://ebus-wiki.org/lib/exe/fetch.php/ebus/arduinoebus.pdf