Du hast die Rule nicht richtig eingegeben, die ist immer noch leer !!!
Rule1 on RfReceived#Data=15466830 do websend [192.168.178.26:80,admin:iamhere] POWER1 TOGGLE endon
Und dann kommt das , wenn du mit "Rule1" den Rule EIntrag abfragst:
Du hast die Rule nicht richtig eingegeben, die ist immer noch leer !!!
Rule1 on RfReceived#Data=15466830 do websend [192.168.178.26:80,admin:iamhere] POWER1 TOGGLE endon
Und dann kommt das , wenn du mit "Rule1" den Rule EIntrag abfragst:
Du hast die Rule nicht richtig eingegeben, die ist immer noch leer !!!
Rule1 on RfReceived#Data=15466830 do websend [192.168.178.26:80,admin:iamhere] POWER1 TOGGLE endon
Und dann kommt das , wenn du mit "Rule1" den Rule EIntrag abfragst:
Ich habe jetzt 2 unterscheidliche Versionen der Rule gestartet, einmal mit admin:passwort und einmal ohne.
In beiden fällen bekomme ich die Fehlermeldung "Websend: Connect failed"
Was kann da schief laufen? Die IP-Adresse ist korrekt.
13:08:15 RUL: RFRECEIVED#DATA=EC014E performs "websend [192.168.178.26:80] POWER1 TOGGLE"
13:08:25 RSL: RESULT = {"WebSend":"Connect failed"}
Nun habe ich mir anscheinend meine Bridge zerschossen.
Nach der Fehlermeldung ging nichts mehr . . . .
Ich kann die Bridge nicht mehr starten - mit 4mal clicken komme ich auch nicht mehr in die Oberfläche.
13:08:25 RSL: RESULT = {"WebSend":"Connect failed"}
13:08:25 RSL: RESULT = {"WebSend":"Connect failed"}
Nun habe ich mir anscheinend meine Bridge zerschossen.
Das kann aber kaum durch die Rule kommen. Ich hab keine Ahung was du falsch machst. Bei mir schaltet das EInwandfrei!
Das Gerät das Du schalten möchtest is aber schon ein Tasmota Gerät?
du kannst auch direkt einen Sonoff mit Tasmota OHNE MQTT schalten lassen mir Rule und Websend:
Du hast die Rule nicht richtig eingegeben, die ist immer noch leer !!!
Rule1 on RfReceived#Data=15466830 do websend [192.168.178.26:80,admin:iamhere] POWER1 TOGGLE endon
Und dann kommt das , wenn du mit "Rule1" den Rule EIntrag abfragst:
So, meine Bridge läuft wieder . . . . .
Aber meine Connection läuft immer noch nicht.
das sehe ich auf meiner Konsole:
13:40:32 APP: Serielles Logging deaktiviert
13:40:43 RSL: RESULT = {"RfReceived":{"Sync":12520,"Low":440,"High":1240,"Data":"EC014E","RfKey":1}}
13:45:24 RUL: RFRECEIVED#DATA=EC014E performs "websend [192.168.178.26:80,hermann_reher:iamhere] POWER1 ON"
13:45:24 RSL: RESULT = {"WebSend":"Connect failed"}
Besteht die Möglichkeit, dass "websend" nur unter windows funktioniert, ich arbeite mit einem MAC?!
Habe gerade einen windows-laptop angeworfen, mit dem gleichen (negativen) Problem.
Das bhat nix mit Windows /LInux/Mac zu tun.
Bitte beantworte doch erst mal meine Frage im vorherigen Post:
Das Gerät das Du schalten möchtest is aber schon ein Tasmota Gerät?
ZitatZitat von HoerMirAuf du kannst auch direkt einen Sonoff mit Tasmota OHNE MQTT schalten lassen mir Rule und Websend:
Das bhat nix mit Windows /LInux/Mac zu tun.
Bitte beantworte doch erst mal meine Frage im vorherigen Post:
Das Gerät das Du schalten möchtest is aber schon ein Tasmota Gerät?
Ich verstehe die Frage nicht, an der Bridge hängt ein "dummer" Bewegungsmelder, die Information soll geschaltet werden.
Ich habe in der Rule eine IP angegeben, keinen DNS-Namen.
Die Bridge hängt sich nach der Fehlermeldung "Connection failed" jedes Mal restlos auf und muss neu gestartet werden.
Das bhat nix mit Windows /LInux/Mac zu tun.
Bitte beantworte doch erst mal meine Frage im vorherigen Post:
Das Gerät das Du schalten möchtest is aber schon ein Tasmota Gerät?
ES FUNKTIONIERT !
Danke vielmals für deine Hilfe.
wenn ich einmal für dich etwas tun kann - melde dich.
Ein bedanken = "gefällt mir" wäre nett !
Und woran es gelegen hat ... vielleicht ist das für jemand anderen interessant der die gleiche Probleme hat.
Ein bedanken = "gefällt mir" wäre nett !
Und woran es gelegen hat ... vielleicht ist das für jemand anderen interessant der die gleiche Probleme hat.
Es funktioniert nicht mit IP:80.
Wenn ich die :80 entferne, funktioniert es.
So Sorry hatte etwas gedauert bei mir, jetzt ist mein Sonoff Basic angekommen und mein HC-SR501 PIR Bewegungssensor.
Habe den Sonoff Basic schon mit Tasmota geflasht und ein Netzkabel angeschlossen, und mein HC-SR501 in ein Gehäuse verbaut.
Was muss ich jetzt genau machen, damit der HC-SR501 den Sonoff Basic schaltet ?
Kommt jetzt bissi drauf an ob du den neuen Sonoff hast oder den alten, ich gehe mal vom neuen aus.
Am Spannungsregler vom Sonoff die 5V abgreifen, den GPIO02 und GND mit dem HC-SR501 verbinden.
5V -> Power+
IO2 -> Output
GND -> GND
Dann erst mal den GPIO2 im Sonoff auf Switch1 stellen.
Bitte vorher überprüfen ob das auch wirklich die 5V sind. Ich hab mit dem alten Basic gearbeitet und kann das also nicht mit absoluter Sicherheit sagen das das so stimmt. (Sollte aber)
Und dann schaltet schon mal das Relay bei Bewegungerkennung ein. Und zwar solange wie der Delay am HC-SR501 eingestellt ist.
Und der Rest ist dann je nachdem was du machen möchtest Einstellungssache:
Ich hab irgend nen anderen GPIO (ich glaub GPIO4) auf Relay2 gestellt und den GPIO an dem der HC-SR501 angeschlossen ist auf switch2
Jetzt hab ich einen weiteren Button im Webinterface vom Sonoff der dann "an" ist wenn der Bewegungsmelder einschaltet und ein "Power2 ON" MQTT Signal ohne das das Relais mit anzieht ....
Die Bilder hab mir einfachheit halber aus dem Netz entliehen und sind nicht von mir
EDIT:
.... schickes Gehäuse für den HC-SR501
Woran erkenne ich ob ich den Sonoff Basic i,n der Aktuellen Versionen habe ?
Also wo unterscheiden die sich , alt & neu ?
Wenn deine Platine so aussieht wie auf dem Bild hast du die neue Version.
Wie ich bereits sagte gehe ich davon aus dass du das neue Modell hast und hab gar nicht erst ein Bild vom alten gepostet. Beim alten wird der GPIO14 als Eingang verwendet. Da steht dann kein IO2 mit am Lötpin.
... und der Platinen Aufbau sieht auch ganz anders aus. Das erkennst du dann schon wenn du nen alten haben solltest ?
Hallo,
ich möchte diesen theard noch einmal aktivieren.
Ich möchte auch an einem basic einen bewegungsmelder anschließen.
Ich habe einen basic 3 und habe den sensor am gpio 16 angeschlossen.
Kann mir einer schreiben, wie die Konfiguration in tasmota sein muss.
Viele Grüße
Hallo nochmal.
Habe eine Seite mit Vorlagen für wohl alle Geräte auf dem Markt.
Hiermit habe ich es ganz einfach hinbekommen. https://templates.blakadder.com/
Viele Grüße