Beim POW messe ich 53V, wenn es eigentlich abgeschaltet haben sollte. Das halte ich für gefährlich.
Verbaut ist ein HKE V6-S-DC5V. Ich fürchte mir einen Brandherd ins Haus geholt zu haben.
Wie schätzt Ihr die potentielle Gefahr ein?
Beim POW messe ich 53V, wenn es eigentlich abgeschaltet haben sollte. Das halte ich für gefährlich.
Verbaut ist ein HKE V6-S-DC5V. Ich fürchte mir einen Brandherd ins Haus geholt zu haben.
Wie schätzt Ihr die potentielle Gefahr ein?
Leider hab ich keinen POW und wei nicht ob der die Spannung am Ausgang erfasst. Vermutlich aber schon.
Klingt jedenfalls nach ner Induktionsspannung, die da über die Leitung vom angeschlossenen Verbraucher einkoppelt.
Darum heißen diese Phasenprüfer-Schraubendreher mit dem Glimmlämpchen drinnen auch Lügenbeutel. Die zeigen nämlich genau bei sowas Spannung an, die zwar "da" ist aber hinter der keine Leistung steht.
Das Relais schaltet mechanisch. Entweder voller Dampf oder keiner.
Was passiert denn wenn Du den Verbraucher am POW abklemmst? Was zeigt der POW denn dann an?
Die Induktion reicht immerhin aus, dass in einem KVM Switch auf dem Desktop das Relais ca alle 2min versucht umzuschalten.
Beim Sonoff Basic sind es übrigens 4,3V, bei einem Osram Smart+ um 6V. In diesem Range hätte ich auch den POW erwartet.
EDIT: banal gemessen mit einem Multimeter am Ausgang, bzw. beim Osram in der geschalteten Steckdose. Tasmota zeigt natürlich nix an.
dass in einem KVM Switch auf dem Desktop das Relais ca alle 2min versucht umzuschalten.
Kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen, was du, wie am POW angeschlossen hast und welches Relais da schaltet ...
Da ich nicht vor Ort bin, ist meine Aussage zur Induktion natürlich auch nur eine Vermutung. Andere Ursachen sind nicht ausgeschlossen, wie ein defektes Gerät, das TATSÄCHLICH eine Spannung anstehen lässt.
Schwer in der Ferndiagnose ohne näher Angaben.
Fehlersuche erster Schritt wäre erst mal den POW abklemmen und sehen, was dieser dann misst.
Hast Du die Spannung am abgeklemmten Leitungsanfang auch ohne POW, dann mal den Verbraucher am Leitungsende abklemmen und neu messen. Ist immer noch Spannung auf der Leitung koppelt iregdnwo was ein... Ist bei abgeklemmten Verbraucher die Spannung weg, haut der die drauf -> defekt??
Der POW schaltet eine Steckdosenleiste. Dort stecken ein paar Netzteile drin: Monitor, KVM, PC, Mac, usw.
Habe noch einen weiteren POW sowie einen POW R2. Der Effekt ist überall gleich.
EDIT: Das Messergebnis, sowie der Effekt des zyklisch anspringenden KVM Switches ist überall gleich.
Und? Mal einzelne Verbraucher rausgezogen aus der Steckdosenleiste und beobachtet was passiert um eventuell die Ursache zu ermitteln?
Hi, hast du den Pow auch ganz sicher richtig angeschlossen? L auf L und N auf N? Der Pow schaltet ja nur einpolig, wenn das vertauscht ist schaltest du den N und nicht den L.
Ich habe bei mir auch zwei Pows im Einsatz, bei beiden ist die Spannung am Ausgang 0 Volt wenn sie ausgeschaltet sind.
Mit der Induktionsspannung kann man auch schon rein vom Kabel haben.
In der Werkstatt hatte ich das Problem ebenfalls, dass beim 5-Ader Kabel und immer schön
3 Dosen auf die 3 Phasen verteilt, bei nur einer eingeschalteten Sicherung auf den anderen Phasen
ebenfalls Spannung anlag (Polprüfer war schön am leuchten)
Evtl. auch mal schauen und den Stecker umdrehen, dass erst beim Switch, schauen ob es dann weg ist und nach und nach die anderen einstecken und drehen...